千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

楼宇可视对讲布线...

[复制链接]
gsjd79 发布于: 2012-11-27 21:07 661 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小区可视联网对讲,主干视频线用75-5 128编织,近端楼栋图像还行,越远的就衰减越厉害,模糊不清。(400米内)万用表检查视频线对大地500K欧。大多线路都在地下管线沟内,接头都用电工胶布包好但还是不行,请教有经验的老手这种情况如何处理,
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gsjd79 发表于 2012-11-28 17:12:00
求办法,求经验,求讨论~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大蒜陀 发表于 2012-11-28 22:21:00
衰减过大,一般4个单元就协议转换器传了。
回复 支持 反对

使用道具 举报