千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

今天做两个机子的及集中供电,2问题把我吓着了,第...

[复制链接]
yewelg 发布于: 2012-11-16 16:10 932 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问知道是怎么回事吗
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
海底青石 发表于 2012-11-16 16:29:00

机子内部, 视频头 屏蔽层 跟 电源负极 是  接在一起的。 

 

第一个头子的屏蔽层  到了录像机  跟 第二头子的 屏蔽层  是 想接触的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yewelg 发表于 2012-11-16 16:39:00
还是不明白。。。。BNC头子也是接到录像机上的啊?哪来的地端
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
故宫看海2012 发表于 2012-11-16 16:47:00
啥玩意亮了?以前别人做的一个工程去维护,也碰到一件怪事,用的4路视频编码器,带网口,4个BNC口,还有几个接线端子,应该是接信号线的,机柜里最下方隔板上放着四个视频编码器,还有报警的一些设备,上边是工控机,显示器之类的,机柜电人现象很厉害,碰一下就觉得麻麻的,应该不是静电,而是漏电,还有一个现象就是有一台视频编码器上的图像无法显示,当时每台编码器逐个断电进行排查是哪个编码器的问题,当拔下其中一台编码器的12V电源的时候,奇迹发生了,所有的图像都有了,可是这台编码器没接电源啊,但是电源指示灯亮着,而且有视频信号,一切正常了,oh my god!最后就是那台编码器没有接电源正常工作着,至今还没接到维修电话,求解释
[此贴子已经被作者于2012/11/16 16:49:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yewelg 发表于 2012-11-16 16:54:00
以下是引用故宫看海2012在2012/11/16 16:47:00的发言:
啥玩意亮了?以前别人做的一个工程去维护,也碰到一件怪事,用的4路视频编码器,带网口,4个BNC口,还有几个接线端子,应该是接信号线的,机柜里最下方隔板上放着四个视频编码器,还有报警的一些设备,上边是工控机,显示器之类的,机柜电人现象很厉害,碰一下就觉得麻麻的,应该不是静电,而是漏电,还有一个现象就是有一台视频编码器上的图像无法显示,当时每台编码器逐个断电进行排查是哪个编码器的问题,当拔下其中一台编码器的12V电源的时候,奇迹发生了,所有的图像都有了,可是这台编码器没接电源啊,但是电源指示灯亮着,而且有视频信号,一切正常了,oh my god!最后就是那台编码器没有接电源正常工作着,至今还没接到维修电话图片点击可在新窗口打开查看,求解释
[此贴子已经被作者于2012/11/16 16:49:52编辑过]

神了!这些问题怎么解释啊。我说的亮就是可以显示了啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
故宫看海2012 发表于 2012-11-16 17:06:00
以下是引用yewelg在2012/11/16 16:54:00的发言:

神了!这些问题怎么解释啊。我说的亮就是可以显示了啊。

你的第一个问题正负极接反了都能亮想不明白,但是你说的直接正极就亮了这个我碰到过,因为有共地的地方,所以只接正极也能亮。

我还碰到过一种情况就是接视频线,两根视频线对接在一起,当时只接好了内芯,屏蔽层还没接呢,监控室就出图像了,道理应该都一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ganghongyi 发表于 2012-11-16 19:42:00

有部分摄像机支持电源正负自动识别,可以正负随意接!内部有电路自动转换!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xthtdn 发表于 2012-11-16 20:51:00
楼上的说法没注意,不过前面几位说的问题是有的。还是实践出真理呀。施工时什么问题都碰的到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
weishizixun 发表于 2012-11-17 20:08:00

肯定是共地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
时间流水 发表于 2012-11-18 16:25:00
有可能是共地吧,否则也太神了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhongxin6868 发表于 2012-11-18 19:09:00

第一个正反接都可以亮

其实不复杂 厂家在摄像机的稳压电源电路前面加一个桥式整流器  (有的加个二极管)防止正负接错     因为有的摄像机可用到球机上面的 

 加一个桥式整流器 摄像机AC  DC供电都可以   

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ganghongyi 发表于 2012-11-18 21:37:00
以下是引用zhongxin6868在2012/11/18 19:09:00的发言:

第一个正反接都可以亮

其实不复杂 厂家在摄像机的稳压电源电路前面加一个桥式整流器  (有的加个二极管)防止正负接错     因为有的摄像机可用到球机上面的 

 加一个桥式整流器 摄像机AC  DC供电都可以   

 

这才是高手!!!!

回复 支持 反对