[求助]大型商场监控方案求助
[求助]大型商场监控方案求助...
[复制链接]
shiny512
发布于: 2012-11-22 15:20
480 次浏览
7 位用户参与讨论
电梯直达
260左右个摄像机,分布在商场的4个楼层,机房在商场1楼外边的一个副楼,视频线直接拉到机房不太容易实现,260条视频线过室外管线感觉不太靠谱.
现在想考虑光端机或双绞线直接到机房,双绞线的话网线数量也很大一捆了,很纠结这方案要怎么多了,用双绞线的话一条网线从井道出去预留一对接3个摄像机的话线材不知道有没有省的多些,一个楼面上分布的也不是很均匀,头大啊,线材数量太难计算了.
另外请教下,海康的流媒体服务器最多支持多少路的摄像机?
谢谢
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
f1716649391
当前离线
积分
284
沙发
f1716649391
发表于 2012-11-22 16:12:00
用光纤走就行啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
xthtdn
当前离线
积分
1423
板凳
xthtdn
发表于 2012-11-22 21:35:00
走光纤吧。太复杂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
shiny512
当前离线
积分
590
地板
shiny512
发表于 2012-11-22 21:44:00
200多个点,线材按照网络综合布线的公式套靠谱么?做方案和预算是个很头疼的问题,有很多半球摄像机,电源需要集中供电的,几个摄像机用一条电线,这些都算明白的话就非常复杂了,明天下午要交...
回复
支持
反对
使用道具
举报
huhu8899
当前离线
积分
585
5
#
huhu8899
发表于 2012-11-22 21:55:00
光纤吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
wjwj622528
当前离线
积分
570
6
#
wjwj622528
发表于 2012-11-23 11:20:00
建议做数字的
回复
支持
反对
使用道具
举报
bosea057
当前离线
积分
2180
7
#
bosea057
发表于 2012-11-23 11:28:00
光纤
回复
支持
反对
使用道具
举报
aslee1314
当前离线
积分
1636
8
#
aslee1314
发表于 2012-11-23 15:01:00
用前端模拟+编码器,楼层布交换机集中光纤传输;监控室解码管理存储的方式吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
楼宇自控
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城