下半年接到的项目,点位比较分散、传输部分使用光缆、设备供电就地取电(电杆上220V接电)。 电源部分走线 强电220V→空气开光(DZ47-63)→防雷器(输出220V)→插板 设备功耗为48W。 故障情况:遇到雷雨天气40%的空开跳闸。 分析故障:1、电路短路保护(无短路现象) 2、漏点保护(线路正常) 3、欠电压保护(用电高峰期设备供电正常) 4、过载保护(电流过大的话为何只有部分空开跳闸) 防雷部分已经接地,使用输出220V的防雷器直接连接插板是否合理,不使用空气开关,如何避免因电流过大而烧毁设备?本人今年刚接手这块业务,本着虚心学习的心态,请教各位同行,遇到这样的情况该如何处理。
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ctyong 发表于 2012-10-31 16:01:00
把防雷器接到空开上桩头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
破烂的GTR 发表于 2012-10-31 17:06:00
是雷击影响电网电压异常导致空开跳的!! 看看有没那些神经度较差的空开咯! LS的方法,就是不知道电压异常能不能达到防雷器的启动范围,不在防雷器的启动范围,一样不行的吧?
[此贴子已经被作者于2012/10/31 17:07:25编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
EIE1993 发表于 2012-11-1 10:56:00

如下方法调整:

电源部分走线 强电220V→防雷器(输出220V)→空气开光(DZ47-63)→插板

[此贴子已经被作者于2012/11/1 11:16:18编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xthtdn 发表于 2012-11-3 22:05:00
嗯 。应该是防雷器那块有问题。走线顺序重新调整一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lxhgarden 发表于 2012-11-3 22:24:00
新手不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yuyuha123456789 发表于 2012-11-4 15:21:00
新手不懂!只要学习了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
l370589520 发表于 2012-11-4 19:10:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
AI114628 发表于 2012-11-4 20:37:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

hztcsky 该用户已被删除
10#
hztcsky 发表于 2012-11-4 22:22:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zwjss521 发表于 2012-11-7 16:16:00

你这样连接的话,防雷器等于缩小的防雷器的作用,同时,放大了空开的作用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
n4ysky 发表于 2012-11-12 14:04:00
做第一个试点的时候也是按220V进防雷器 然后输出进入空气再进插板,这个故障还是存在。
[此贴子已经被作者于2012/11/12 14:04:49编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yqylw 发表于 2012-11-12 23:20:00
我也遇到过此问题,不过检查出是线路问题 你可以拿一路不接防雷试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
iehongye 发表于 2012-11-13 08:43:00
4楼正解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
luxiangss 发表于 2012-11-13 11:25:00
新手进来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
bjwin2008 发表于 2012-11-13 12:59:00
学习下子经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zwjss521 发表于 2012-11-13 15:10:00
换个插板,不要用国外的插板!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yh65501 发表于 2012-11-13 15:23:00
避雷器是对大地或地线放电的装置,应该是并在供电回路上的,你怎么会把避雷器接到供电的回路中去?