[分享]我所见到的奇怪故障之 互 串 信 号,求原理分...

[复制链接]
wangsen868 发布于: 2012-10-24 16:36 4839 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前几天,一个老客户报修,故障为其中两台摄像机信号互串,具体为其中的一路图像上面有另一路的图像底噪由右向左滚动。干扰的效果类似于浮雕效果。另一路和这一路互为底噪。 其系统为6个摄像机,集中供电,75-5视频线(铜铝线),后端为电脑加某品牌采集卡。 首先考虑的就是采集卡的尾线有故障,替换后故障依旧,用工程宝测试,其中一路无信号。测量此信号线的电阻为无穷大。经检查,摄像机端的BNC头附近因进水导致视频线的屏蔽层粉化,剪掉一段重新做头。接好线路,故障排除。 虽然故障排除了,但是,故障的原理没有分析明白。求高人指点。
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2012-10-24 21:01:00

记住一个概念:同轴电缆屏蔽层——视频信号地,电阻越大,信号衰减越大,接收的干扰越强。

1)BNC接触不良,也是这个原因;

2)屏蔽网用镀铜铁丝,也会出现干扰或串扰,也是这个原因;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huan472863135 发表于 2012-10-24 21:30:00
学习了,这方面真的还要多学习学习才行。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xuchen8197 发表于 2012-10-24 22:36:00
以下是引用wangsen868在2012/10/24 16:36:00的发言:
      屏蔽层粉化,导致你断掉的那根信号线没有了地回路,只有心线导通.

      而你采取的集中供电,所以信号通过电源负极反串到电源,再到别的摄像机,通过别的摄像机的外皮地,到达的主机.

      两路信号,共用一个地线,而且线还次,造成两路信号在地线上的损失叠加,所以你两路最后信号也会产生叠加.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangsen868 发表于 2012-10-25 09:15:00
好像明白了一些,但是,所有的摄像机都是集中供电的,但是,为什么会出现只有这两个迭加而不是全部呢?在线路中,故障机算线路最短的一个,被故障机是线路最长的一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
f1716649391 发表于 2012-10-25 09:34:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2012-10-25 09:46:00

在单独供电系统中,这种干扰现象也照样发生;

在单路屏蔽层接触电阻变大,屏蔽层被拉伤断,镀铜铁丝编网电缆等情况下,会造成本路传输衰减大,信号变小,辐射成分变强,会形成对其他路信号的干扰;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
n4ysky 发表于 2012-10-25 11:40:00
学习中、、、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
深圳猫眼安防 发表于 2012-10-25 12:21:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2012-10-25 18:29:00

“在线路中,故障机算线路最短的一个,被故障机是线路最长的一个”

如果说最短的故障机线路,与最长的被故障机线路公用电源耦合,造成干扰,视乎太牵强了。

 

故障机线路最短,最靠近传输末端主机,屏蔽层开路,辐射最严重;

最长的线路,传输衰减最大,到达末端信号幅度最低,对于同样接收的干扰信号,这一路的信噪比最低,所以干扰最明显。这是我们研究前端放大型抗干扰器时遇到的实际情况。

[此贴子已经被作者于2012/10/27 9:41:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xthtdn 发表于 2012-10-25 18:41:00

学习中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xym1000 发表于 2012-10-27 09:08:00
以下是引用xuchen8197在2012/10/24 22:36:00的发言:

ganghongyi 发表于 2012-11-7 13:27:00
应该是屏蔽出了问题,接收到了相邻线路的信号辐射,应该查查线路是不是有开路或者视频线跟电源线有短路!一般线路较长会出现这种情况吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zfp79 发表于 2012-11-7 13:52:00

学习了