远距离监控220V供电...

[复制链接]
luckykpyao 发布于: 2012-10-3 08:32 6995 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在1KM内处有16个监控(用光端机进机房),500米内也有16个监控(视频线75-5进机房),准备在500米地方用个室外箱子来放光端机和1KM处的监控电源汇总点,没有就近取电地方,主干电源(就是机房到进室外箱子,给光端机和1KM处的监控电源供电)和子干电源(1KM内的监控点到室外箱之间)需要用多粗的线径,谢谢
[此贴子已经被作者于2012/10/3 8:37:00编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tangquan 发表于 2012-10-3 09:10:00

1平方毫米足以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luckykpyao 发表于 2012-10-3 09:32:00
谢谢,子干1.0感觉差不多。主干是不是小了点啊。。。。毕竟要带动16个探头和1个光端机电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tangquan 发表于 2012-10-3 10:51:00

没事的,我1800米用的1.5,没有一点问题,20几个高清,还有交换机、收发器等。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luckykpyao 发表于 2012-10-3 11:36:00

你QQ号多少 可以加一下具体聊一下吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shuyiyan 发表于 2012-10-3 13:35:00
没把握就把线搞粗点 这样的工程加粗线 没问题的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
泰洋安防 发表于 2012-10-5 19:08:00
1.5应该就可以了吧,机房再加个稳压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dushanlei 发表于 2012-10-17 09:26:00
1.5平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dyjh 发表于 2012-10-17 09:37:00
还要看你线的质量,考虑压降等因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jun402 发表于 2012-10-17 14:17:00
线好都不怕
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bzdzt 发表于 2012-10-30 16:52:00
1.5足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报