千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

博世总线信号该用什么光端机传输?...

[复制链接]
lndly 发布于: 2012-10-9 08:27 3271 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个园区的周界,最远处的探测器在4公里远,只能用光缆传输信号,但看到不少介绍说,经转换后的485信号不是标准的,不能用常规的数据光端机传了,但没看到介绍能用哪种光端机。

 

请大家给介绍几种。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
江阴信德 发表于 2012-10-11 21:08:00
监控用的485和AV光端机,单路带控制(485)就可以了,注意:要有双向485数据的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lvyunfeng 发表于 2012-10-11 22:03:00

加我QQ吧,7846444,可以立即跟你说

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lvyunfeng 发表于 2012-10-11 22:48:00

不相信我吧,在485光端机前加博世MUX485总线转换模块DS7426,搞定,随便你谢不谢我

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
info2012 发表于 2012-10-12 11:41:00
转换出来的485信号也不标准,一般的光端机不好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
afire007 发表于 2012-10-15 15:59:00
不用光端机,直接装单防区模块就行了·
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fmtv2005 发表于 2012-10-15 23:35:00

学习中,光端机数字信号无法传送10-12V的模拟信号,因此光端机传输不一定可行,中间需要有转换模块,我们原先也想用光纤传输但实际用时还是比较麻烦的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kfcbb001 发表于 2012-10-17 11:44:00
楼上危险了,在坛子里打广告是要被灭掉的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
极致 发表于 2012-10-26 15:40:00
双路485数据的就以