桥架的连接处都是金属为什么还要用“导线”连接??
桥架的连接处都是金属为什么还要用“导线”连接??...
[复制链接]
dupanfeng
发布于: 2012-11-5 23:49
1103 次浏览
8 位用户参与讨论
电梯直达
<p><font face="Verdana">问题1:桥架的连接处都是金属的为什么还要用“导线”连接??</font></p>
<p>问题2:桥架内按照标准要求需要内置“地线”吗?(就是每一断桥架都接地)</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
002lxlroy
当前离线
积分
1405
沙发
002lxlroy
发表于 2012-11-6 09:29:00
<p>1、电线桥架之间的软连接一般是通过紫铜编织线和镀锡铜编织线等来实现的;桥架的接头的地连接是要用软铜牌连的</p>
<p>2、长距离电缆桥架每隔30-50M距离接地一次</p>
<p>作用:<br/>第一,防雷。</p>
<p>第二,对电力线的监测。若电力线出现断路上边的信号线的电场发生变化,监控室或监控设备就能做出相应的动作</p>
<p>网上查的,以供参考</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
防雷接地产品
当前离线
积分
295
板凳
防雷接地产品
发表于 2012-11-6 10:10:00
<p>学习了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sweetsea
当前离线
积分
4072
地板
sweetsea
发表于 2012-11-6 12:00:00
对于问题1,导线连接应该是减少电阻抗,同时保证导通的高可靠性。
回复
支持
反对
使用道具
举报
不过桥的米线
当前离线
积分
835
5
#
不过桥的米线
发表于 2012-11-6 13:26:00
学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
sc9988
当前离线
积分
862
6
#
sc9988
发表于 2012-11-6 14:56:00
<p>1、一般的桥架和连接片均有涂漆,会影响接地电阻,所以需要用紫铜软跳线连接;如果采用镀锌的桥架和连接片,就不需要跳线;</p>
<p>2、规范上强制要求首尾接地,中间间隔三十至五十米接地。</p>
<p> </p>
<p>不知道说得对不对,大家看看。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
smartboss110
当前离线
积分
551
7
#
smartboss110
发表于 2012-11-9 11:41:00
学习了~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
zxg1117
当前离线
积分
681
8
#
zxg1117
发表于 2012-11-9 12:38:00
镀锌的不用跨接线吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
时间流水
当前离线
积分
1877
9
#
时间流水
发表于 2012-11-11 23:20:00
镀锌人不接跳线。监理懂得就不会说,如果不懂的也让你接上
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城