千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

桥架的连接处都是金属为什么还要用“导线”连接??...

[复制链接]
dupanfeng 发布于: 2012-11-5 23:49 1103 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><font face="Verdana">问题1:桥架的连接处都是金属的为什么还要用“导线”连接??</font></p>
<p>问题2:桥架内按照标准要求需要内置“地线”吗?(就是每一断桥架都接地)</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
002lxlroy 发表于 2012-11-6 09:29:00
<p>1、电线桥架之间的软连接一般是通过紫铜编织线和镀锡铜编织线等来实现的;桥架的接头的地连接是要用软铜牌连的</p>
<p>2、长距离电缆桥架每隔30-50M距离接地一次</p>
<p>作用:<br/>第一,防雷。</p>
<p>第二,对电力线的监测。若电力线出现断路上边的信号线的电场发生变化,监控室或监控设备就能做出相应的动作</p>
<p>网上查的,以供参考</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
防雷接地产品 发表于 2012-11-6 10:10:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sweetsea 发表于 2012-11-6 12:00:00
对于问题1,导线连接应该是减少电阻抗,同时保证导通的高可靠性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
不过桥的米线 发表于 2012-11-6 13:26:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sc9988 发表于 2012-11-6 14:56:00
<p>1、一般的桥架和连接片均有涂漆,会影响接地电阻,所以需要用紫铜软跳线连接;如果采用镀锌的桥架和连接片,就不需要跳线;</p>
<p>2、规范上强制要求首尾接地,中间间隔三十至五十米接地。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不知道说得对不对,大家看看。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
smartboss110 发表于 2012-11-9 11:41:00
学习了~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zxg1117 发表于 2012-11-9 12:38:00
镀锌的不用跨接线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
时间流水 发表于 2012-11-11 23:20:00
镀锌人不接跳线。监理懂得就不会说,如果不懂的也让你接上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆