a307055166 发布于: 2012-9-22 13:43 5287 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我的一个厂房监控系统,大约有300支摄像枪,一个UPS供电,现在我遇到的问题是:UPS输出显示是220V,但到前端设备箱的电压只有180V~200V,致使部分球机的24V电源输出只有18.8V左右,导致球机无法正常运作,请问各位大虾:为什么会出现电压不足的情况,要怎么解决?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuchen8197 发表于 2012-9-22 15:22:00

供电线路使用电缆太细,特别是远距离,造成损耗偏大.最可靠的办法是换线,

也可以考虑稍微的做下升压,但是这样电缆上的损耗并没降低,对防止电缆老化不利.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chinesecih 发表于 2012-9-22 21:06:00
认为应该换粗线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
go1114 发表于 2012-9-22 21:27:00
换2*1.0线不成问题了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lfhh 发表于 2012-9-22 23:47:00

距离太远了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
go1114 发表于 2012-9-23 22:55:00

很好有帮助