在光端机的发射端用工程宝测试前端信号无问题,在发射端有出现横纹干扰。16路光端机,就这一路视频有问题,换过端口试过,其他视频无问题,只此一路依旧。用工程发送彩条接收端无干扰。求解。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
在截 发表于 2012-6-29 09:06:00
机器电源干扰或者光端机本身有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
黑兵 发表于 2012-6-29 13:53:00

两个发射端   楼主是不是  打错字了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
黑兵 发表于 2012-6-29 13:53:00
没看明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lqxq99 发表于 2012-6-29 14:16:00
倒一下视频输入,还有的话就是视频的事,没了就是光端机的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xqbay 发表于 2012-6-29 14:30:00
用排除法就解决问题。或替换法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
haonew 发表于 2012-6-29 15:13:00
用排除法就解决问题。或替换法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhanglei20100 发表于 2012-6-29 15:18:00

确保前端图像正常的情况下,经过光端机出现纹状,换个光端机视频口,如果正常,那就是光端机视频口有问题,条件允许的情况下,可以拆开看看,用万用表测测看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
diyvista 发表于 2012-9-15 09:28:00
唉。。我也遇到过。。。8路光端机 在后端看其中4路有很强的水波纹和横向条纹。但用工程宝在前端看没问题。就是从光端机发射端开始信号出现干扰了。光端机发射端周围有很多380V 的电焊机。无语啦~求大侠指点。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
by9000 发表于 2012-10-17 11:25:00
摄像的问题,一般接地后可解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gmlys 发表于 2012-10-17 13:08:00
摄像机端接地也会出现这种现象。