求4208SN总线模块接线及自动序号说明...

[复制链接]
ximen88 发布于: 2010-9-11 09:19 5861 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问4208SN总线接线是怎么接的。。还是怎么自动取SN。。。急。。。。。帮忙一下。。谢谢!!可以的话加QQ:5863885
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ximen88 发表于 2010-9-11 10:09:00

没有人会吗。。。帮忙帮忙 。。谢谢了~!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuhangpz 发表于 2010-9-11 14:13:00

前一段时间还搞的呢,现在忘记了~~我在找找

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
linyuan_25 发表于 2010-9-11 23:04:00

这是4208说明书,你可以看看!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-9-12 09:32:00
4208U已停产,4208SN是英文说明书。不过,还是可以参照下4208U使用说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
quifangde 发表于 2010-9-13 10:50:00
就是接个线,拨一下dip开关,别的防区编程一样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tanzhenyu 发表于 2010-9-13 16:56:00
4208SN有8个防区,每三个接线柱为两路,三个中间的那个接线柱为公共端,报警器的常闭端接1、3口。拨码开关就将7拨下来其他都是ON,若不想要放拆就将8拨为无效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
leonadoo 发表于 2012-9-3 21:58:00
我也想要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
报警老米酒 发表于 2012-9-14 11:45:00

4208U的地址是固定的,例如你只能选择10-17防区,而4208SN是给每个防区提供一个类似于4293SN的序列号,有了这个序列号你再编程时把每个防区都当作一个4293SN来对待就可以了,每个4208SN的DIP地址也不用记,这要不重复即可。