nestea 发布于: 2012-9-10 12:46 3595 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今天维修一处监控,具体问题:有4路图像公用一个12V10A的电源,其中一路视频显示网格状干扰(比较严重),并且其他三路也有竖行波浪干扰(轻微,如果干扰严重的那路不接上DVR就没有问题),我找到问题严重的那个视频的视频线的问题(此处省略1000字),更换了一段视频线,然后问题解决了,其他三路有轻微干扰的也好了,求解。。。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
普罗米修斯 发表于 2012-9-10 13:16:00

视频线的屏蔽层破损确实会照成图像干扰,但是要了解其干扰的本质!

 

 

第一,干扰由干扰电流组成

 

 

第二,由于视频线的屏蔽与电源的DC负极是导通的;

 

 

第三,干扰电流一部分跟随该路视频信号到主机形成回路,造成图像干扰,另一部分通过电源负极形成回路,造成其他图像的干扰(因为电源里面的元器件问题,可能只有部分干扰能够显现,其他的被滤掉了)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuchen8197 发表于 2012-9-10 14:12:00
以下是引用nestea在2012/9/10 12:46:00的发言:
今天维修一处监控,具体问题:有4路图像公用一个12V10A的电源,其中一路视频显示网格状干扰(比较严重),并且其他三路也有竖行波浪干扰(轻微,如果干扰严重的那路不接上DVR就没有问题),我找到问题严重的那个视频的视频线的问题(此处省略1000字),更换了一段视频线,然后问题解决了,其他三路有轻微干扰的也好了,求解。。。

1000字部分中有部分对分析是有用的,添加上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
铜牙虎 发表于 2012-9-16 20:21:00
 谢谢