千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

ck 236 报警主机可以配那几种型号的警号...

[复制链接]
sanheboy 发布于: 2006-5-25 15:37 3831 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各路高人 ck-236报警主机可以选配那几种警号,需要加其它设备吗?如 电源等
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
freezsk 发表于 2006-5-26 21:00:00
<p>普通警号就可,或者声闪一体机也行,只要电压和电流符合要求就行。</p><p>装一个的话,就不用电源了,236可以驱动</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
matop 发表于 2006-5-27 14:23:00
<p>喜欢玩电子制作的话</p><p>你加点设备也可以</p><p>可以多接些警号</p><p>或者接高分贝警号</p><p>也可以选择防空喇叭</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
豆儿 发表于 2006-5-27 15:57:00
<p>可以直接驱动12V直流500MA的负载.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gf10928 发表于 2012-9-23 16:27:00
<p><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #555555; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">谢谢</span></b></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dushanlei 发表于 2012-9-24 08:30:00
可以直接驱动12V直流500MA的负载
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiangge001 发表于 2012-9-24 09:22:00
楼上的完全正确!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ww734391915 发表于 2012-9-27 11:04:00
可以直接驱动12V直流500MA的负载
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城