[求助]75-5的铜铀线最远可以传输多少米...

[复制链接]
qihao1111 发布于: 2012-8-17 16:15 6754 次浏览 41 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题
回复

使用道具 举报

已有41人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
远帆 发表于 2012-8-17 20:45:00

国标500米,非标的话,难说的得很。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
金宁 发表于 2012-8-17 20:48:00

同上

 

超过300米,其实可以考虑用光纤了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2012-8-18 08:01:00
以下是引用qihao1111在2012/8/17 16:16:00的发言:
如题

SYV75-5直接传输:(以国标线为准)

    1500~2000米,彩色丢失,有模糊黑白图像;2000米高频6M衰减43~46db;约150~200分之一;

    1000米,图像有彩色,淡,模糊,高频6M衰减22~23db,,14分之一;

    100~120米,彩色图像,好,高频6M衰减2.2~3db,符合“-3db”失真度要求的技术标准;

SYV75-5直接传输,后端加权视频补偿恢复:

    2000米内任何距离,可以实现符合“-3db”失真度要求的技术标准;——无外界干扰情况;

SYV75-5前后端有源加权抗干扰视频传输:

    1000米内,可以实现符合“-3db”失真度要求的技术标准;——超高层变频电梯干扰情况下;

    3000米内,可以实现符合“-3db”失真度要求的技术标准;——无外界干扰情况;

 

    无技术标准,自己主观评价认可图像,传输距离自己掌握;

[此贴子已经被作者于2012/8/18 8:05:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
紫竹林 发表于 2012-8-18 13:12:00
300米之后色彩就不行呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
炫星 发表于 2012-8-18 21:17:00
75-5非标线(比国标稍差一点点,)550米(中间接的),图像OK,技防办验收通过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qq3216qq 发表于 2012-8-19 19:49:00
先攒分啊!  冲刺100积分啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lzgdjsk 发表于 2012-8-22 15:48:00
建议还是低于100米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dbkdz 发表于 2012-8-22 23:01:00
500米一盘的国标纯铜线,视频图像很好。干过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dreamystar520 发表于 2012-8-23 09:15:00
-5的线只要不是很便宜的低档次货传500米绝对没问题的,但是有个前提,施工要好,因为屏蔽层的铜丝很容易断裂,如果野蛮施工或者路线弯折的很厉害或者很多,传输1,2百米都有可能出现严重的衰减
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qcxqcx 发表于 2012-8-23 21:50:00
先攒分啊!  冲刺100积分啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
loveone010 发表于 2012-8-23 22:14:00
三四百米没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2012-8-24 08:25:00
以下是引用loveone010在2012/8/23 22:14:00的发言:
三四百米没问题

有人说600米“没问题”,还有人说800米“没问题”,;

问题在哪里?问题是什么?

问题就是:个人主观认可千差万别,这是个没有客观标准的问题,也是一些没有客观标准的解答。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
windge 发表于 2012-8-24 16:32:00
以下是引用lzgdjsk在2012/8/22 15:48:00的发言:
建议还是低于100米。

那你的成本就高了。那-3的线、-4的线还有人用啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hk1653999121 发表于 2012-8-24 17:00:00
4楼那什么东西呐。一般75-5的标准线500米左右还是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
niemengfan 发表于 2012-8-24 17:09:00
学习一下4楼,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eie1992 发表于 2012-8-24 22:08:00
以下是引用hk1653999121在2012/8/24 17:00:00的发言:
4楼那什么东西呐。一般75-5的标准线500米左右还是可以的。

“可以”是什么?

你以为可以,别人也会认为可以吗?

有人说800米可以,你认为可以吗?

“可以”是什么?说句不愿听的话,“可以”是外行话。

建议多探讨视频图像技术标准和图像评价标准和方法,收益会更大一些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
渝耕易科技 发表于 2012-8-24 22:09:00
是呀,我们这很多项目就是用双绞线传输,那个画质明显变化了,他们还是觉得不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
刘燚 发表于 2012-8-24 22:13:00

这个主要还要看环境和设备选型情况,常规可以参考

SYV75-5   理论传输距离500米

SYV75-3   理论传输距离300米

常规SYV75-7    -9  等大线径的铜缆基本不用了,可以直接选用光纤传输了,反倒成本差不多,甚至更低了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
eie1992 发表于 2012-8-24 22:24:00
以下是引用刘燚在2012/8/24 22:13:00的发言:

这个主要还要看环境和设备选型情况,常规可以参考

SYV75-5   理论传输距离500米

SYV75-3   理论传输距离300米

常规SYV75-7    -9  等大线径的铜缆基本不用了,可以直接选用光纤传输了,反倒成本差不多,甚至更低了。

什么理论有这个数据?

回复 支持 反对

使用道具 举报