排烟风机被BA和消防都能自控,但消防控制时BA控制失效,也就是消防优先原则。请问高手电气控制图怎么实现?欢迎高手解答!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huangting1212 发表于 2012-7-25 15:04:00
<p>没人解决?版主帮帮忙啊?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xgl810705 发表于 2012-7-25 16:18:00
这个得找电气的,琢磨下二次图就可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaowb1990 发表于 2012-7-26 17:03:00
<p>纯粹排烟风机不用控,最多是取个状态和故障点。如果是两用风机,只控排风机就行,如果是双速风机一般是低速,如果是单速风机,控制权限由电气二次回路确定,消防权限大于自控。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xht920 发表于 2012-7-26 18:17:00
好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
exp123s 发表于 2012-8-10 10:42:00
<p>消防权限优先可以用继电器实现,平时继电器线圈有电,常开触点接通BA的启停信号控制排烟机,排烟模式生效时继电器线圈断电,常闭触点接通消防的启停信号。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liehuocun 发表于 2012-8-24 19:25:00
简单的问题 楼主应该好好看看二次回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wzj354 发表于 2012-8-29 15:38:00
在强电设计了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Ainini 发表于 2012-8-29 20:57:00
这个问题貌似不是很复杂啊!实行消防跟防排烟联动也行的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nikmin 发表于 2012-9-3 16:50:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
台风7982 发表于 2012-9-3 18:43:00
有谁有明确性的解释吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhaowb1990 发表于 2012-9-10 09:47:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>台风7982</i>在2012/9/3 18:43:00的发言:</b><br/>有谁有明确性的解释吗? </div>
<p>这是个很简单的问题,在标准图集中可以找到电气二次原理图,看看就知道了。图集名称:<font face="Verdana">10D303-2</font></p>