求救:钢化玻璃门安装电插锁问题!!!...

[复制链接]
wdxxs4291116 发布于: 2010-11-8 10:42 818 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>钢化玻璃门 安装的电插锁 但门上面的框边离玻璃门之间的缝隙太小 现在门开关的时候 就有点碰撞!</p>
<p>听人说玻璃门一般是可以可以上下调的!把地弹簧拆开看了 但不知道怎么调!那位会的 或还有其他办法的?</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wdxxs4291116 发表于 2010-11-8 14:47:00
<p>高手们 都没遇到过这种问题过吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wshig 发表于 2010-11-8 15:20:00
<p>我以前经常遇到,有两年没有做了,我都是让业主找他们安装玻璃门的人来给调一下,有的可能真的调不下来,门框也是玻璃的话要安装电插锁至少要8毫米空隙,木门框的话有5毫米缝隙就够了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
都市 发表于 2010-11-8 18:32:00
<p>玻璃门夹是不是用的铝合金的那种啊,有一种不锈钢的,间隙小也可以用,还不行的话,。你可以用内六角扳手,把上门轴的门夹松一下。记得要有人扶住门。这样就可以使玻璃门下降一些。基本上就够用了。</p>
[此贴子已经被作者于2010-11-8 18:32:01编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
落花之夜 发表于 2010-11-13 11:03:00
<p>买个薄点的门夹啊</p>
<p>现在的玻璃门安装的时候基本上都会有一点的标准吧</p>
<p>缝隙都不会差太多的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
青苹果 发表于 2013-3-19 16:20:00
求解