<p><b>(一)C-Bus</b><b>总线</b></p>
<p>C-Bus即ClipsalBus的简称,是奇胜(Clipsal)公司的总线协议,采用两线制双绞线,即一对线上既提供总线设备工作电源(15 VDC~36VDC),又传输总线设备信息,总线设备之间直接通讯,无须通过中央控制器。C-Bus的传输协议为CSMA/CD,通信速率为916Kb/s,可设成线形、星形或树形拓扑结构,但不支持环网结构。子网为基本单位,每个子网最多容纳100个单元或者255个控制回路,最大传输距离为1000m。</p>
<p><b>(二)Dynet</b><b>总线</b></p>
<p>Dynet是邦奇(Dynalite)公司面向照明系统的封闭控制总线协议。Dynalite系统采用4线制两对双绞线,即一对双绞线提供DC12V总线设备工作电源,另一对双绞线用于传输总线设备信息。安装时推荐使用五类线(四对双绞线)作为传输介质,没有用到的线可以作为备用。Dynet是一种基于RS485四线制的传输协议,只支持线形网络拓扑结构,主网可通过网桥连接64个子网,每个子网可连接64个总线设备单元,其子网传输速率为916KbPs,主网最高可达5716KbPs。Dynet相应的操作软件是Dlight。</p>
<p><b>(三)DALI</b><b>数字化可寻址调光接口</b></p>
<p>数字化可寻址调光接口(Digital Addressable Lighting Interface),简称为(DALI),1994年列入IEC60929标准,得到国际主要芯片、灯具、镇流器和夹具制造商的支持,1999年Philips公司对DALI协议做了进一步的完善工作,并在汉诺威国际灯展上推出了基于DALI的系列产品。</p>
<p><b>(四)X-10</b><b>电力线载波总线</b></p>
<p>X-10采用电力线载波技术,在北美取得了巨大的商业成功。X-10信号根据电力线信号正负过零点处120kHz脉冲信号出现与否来进行传输。信号帧头标识符为1110,该标识符仅以真值形式传送,其余每个信号分别以真值和补码两种形式在交流电的零相位开始传送,为了和三相交流电的过零点相一致,这些数据帧必须连续传送三次。该协议产品无需布线,易用价廉是它的最大卖点。</p>
<p><b>(五)HBS</b><b>总线</b></p>
<p>HBS的全称是家庭总线系统(Home Bus System),它是由日本一些知名企业,包括日立(Hitachi)、松下(Mutsushita)、三菱(Mitsubishi)、东芝(Toshiba)等联合提出的,并得到了日本政府和商会的支持。HBS协议规定了如何通过双绞线或同轴电缆实现家庭电器、电话、音频、视频装置的互连,着眼于家用电器的综合自动化。同时,HBS协议也考虑了如何在家庭内获得远程服务,如在家购物、远程医疗和远程教学等。协议主要用于电器开关量以及简单模拟量的控制,采用专用总线,具有抗干扰强、响应速度快、开发成本及风险较低的特点。</p>
<p><b>(六)i-bus</b><b>总线</b></p>
<p>i-bus总线是基于EIB(欧洲安装总线)标准的两线网络。EIB(European Installing Bus)在欧洲的楼宇/家庭自动化标准中占主导地位。截至2002年6月,全球有300余家制造厂商生产5000余种EIB兼容产品,占据欧洲楼宇,家庭自动化设备销售总额的80%。EIB协议由中立的、非盈利组织EIBA统一管理,任何愿意遵守EIB协议的制造厂商均可以申请并通过EIB认证后生产EIB产品。</p> |
|