[求助]关于洁净室压差控制...

[复制链接]
vlovehero 发布于: 2013-7-18 11:32 576 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>遇到一个项目是调洁净室压差的,由于一些设计的原因,送风机变频,排风机不能变频,调节室内压力的风阀是装在排风管道上的,现场也没有安装可以测风速计算风量的设备。而且测量的是各洁净室与走廊的相对压差,由于清洁走廊和污染走廊的压差不同,洁净室相对他们有正压也有负压。每个房间的压差需求都不同。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请教各位前辈们,单凭每个房间压差传感器和风阀的PID调节能满足控制的要求吗?根据大家的经验有可能会出现什么问题?</p>
<p>欢迎指导交流,谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
电脑支支响 发表于 2013-9-30 10:58:46
比较难,坐等高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
老驴 发表于 2013-10-8 09:48:04
送风机变频怎么控制的?送风干管上的压力传感器?如果是的话,送风机定频运行的时候,房间排风阀的开度大小对送风管道压力有影响没?
如果风阀装在送风口,风阀开度大小也就是房间压力波动会对管道压力造成影响,进而影响到同一管道其他房间的压力。但是装在排风阀上会不会这样?另外,你现场有没有试试能不能达到控制要求?

我擦,哥们儿瞎掰扯得挺像样的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
raydong 发表于 2013-10-10 18:28:05
室内压差调排风阀。
变频风机没有主控变量,没法调,根据室内的换气次数,定频吧。要不就放个定压的风道传感器。

大概的道理而已,有图纸最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
vlovehero 发表于 2013-10-11 12:35:03
raydong 发表于 2013-10-10 18:28
室内压差调排风阀。
变频风机没有主控变量,没法调,根据室内的换气次数,定频吧。要不就放个定压的风道传 ...

那个变频的送风机是没什么用了,打算当定频的使了。可以再问一下怎么根据换气次数定频率吗?谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
raydong 发表于 2013-11-4 14:25:02
vlovehero 发表于 2013-10-11 12:35
那个变频的送风机是没什么用了,打算当定频的使了。可以再问一下怎么根据换气次数定频率吗?谢谢啦

换气次数-->每小时送风量-->风机额定送风量-->风机频率