火灾自动报警控制系统在设计、设备选择及施工方面都会因方法不当,使系统留下误报、漏报的隐患。漏报会导致发生火灾不能及时报警,贻误灭火战机造成重大的损失和人员伤亡;同时误报会导致人员的错觉、联动消防设备的误操作造成水渍和灭火剂的损失,近几年来我市重点单位火灾报警控制器大多与市消防指挥中心联网,误报的问题极为突出。 1. 造成误报的原因 1.1 产品质量问题造成的误报。产品的技术指标达不到要求报警探头对外界非火灾因素如温度、湿度、灰尘引起的灵敏度漂移得不到自动补偿或补偿能力低;对各种干扰及线路分布参数的影响无法自动处理,在传统报警产品中比较突出。 1.2 选择和布置设备不当造成的误报 1.2.1探测器选用灵敏度不当造成的误报 探测器灵敏度越高,就能在较低的烟雾情况下报警,反之探测器的灵敏度较低就要求烟浓度越高。如在消防监督检查验收中发现会议室、非禁烟的候车室等属多烟场所,应选用低灵敏度的探测器而在设计、施工中却选用了高灵敏度的探测器,导致经常误报。 1.2.2建筑局部使用性质的改变,未考虑探测器型号的改变而造成误报。如办公室、教室等场所改用作厨房、消毒室、发电机房、汽车库等,本应在用途改变后将原来的感烟探测器改成感温探测器但未改,由于非属火灾因素的烟、蒸汽、油雾而导致误报。如长春市某星级宾馆二楼礼品营业厅改为设有开放式厨房的自助式餐厅,由于没有及时更换探测器,经常发生误报保安擅自关闭报警系统致使发生火灾是时未能及时报警,造成二餐厅400平方米过火烧毁。 1.2.3.定温点标定过低而造成误报。如锅房的环境温度较一般环境温度高得多,如选用定温点过低就挥发生误报。 1.2.4.感温探测器布置距离高温灯具过近,因受灯具发出热量作用而误报。 1.2.5.感烟探测器装在浴室房间的门口,因水蒸气影响误报。 1.2.6.光电感烟探测器设置在可能产生黑烟、大量聚集灰尘和污物的场所,由于正常黑烟、灰尘、污物、蒸汽、油雾改变探测器光的传播而误报。 2. 造成漏报的原因 2.1设备未按规定 安装,由于环境特征的影响使烟雾不能有效的聚集导致漏报。如感烟探测器未安在顶棚上或安装角度过大、风速的影响等。 2.2感烟探测器距离送风口、开启的门窗、电风扇过近,保护面积过大,存放物品过高,等都会使火灾时的烟气不能进入探测器的电离室或进入的浓度不够,探测器不能正常工作报警。 2.3差温探测器选用的火灾特征与环境特征不符,由于差温探测器是以环境温度升高的速率为参数而动作的,如果火灾温度上升过慢会使探测器无反应而漏报。 2.4探测器因长期受潮失灵而漏报。 3. 防止误报、漏报的措施 从产品质量上防止误报、漏报。设计、施工中应选用合格的报警产品,在确定某一产品前应查验其型式认可报告、生产许可证、产品合格证;看产品说明是否能解决因外界非火灾因素(温度、湿度、灰尘)引起灵敏度漂移的补偿问题;电干扰及线路分布参数的影响问题。 3.1根据探测区域内火灾的形成特点,房间高度、室内环境既可能发生火灾的特性和环境特征等因素选用适宜灵敏度的探测器。如书库、档案库、可燃物品库房等禁烟场所应选用高灵敏度的探测器;卧室等少烟的场所应选用中灵敏度的探测器;会议室、走道、垃圾及管道中,汽车库、汽车修理间等多烟场所应选用低灵敏度的探测器。 3.2根据房间的使用性质及改变情况及时调整探测器的型号。 3.3感温探测器距离高温灯具不能过近。 3.4感烟探测器的位置应是整个房间内烟从起火位置流动的汇聚点,应尽量避开送风口、开启式的门、窗、电风扇等不利于烟雾聚集的部位。 3.5在有可能产生黑烟、大量积尘、污物、蒸汽、油雾的场所应尽量选用复合性探测器。 总之要防止火灾自动报警系统的误报和漏报,必须严格按火灾自动报警设计规范的规定布置探测设备,选择产品时应尽量选智能型,防止设备在非火灾因素引起灵敏度漂移,电干扰和线路分布参数的影响,从设备选择上防止漏报、误报,在设备的布置上作到根据探测区域内可能发生的火灾特性和环境特征选择适宜类型灵敏度的探测器,在布置上要结合有关专业尽量避开不利点,从而有效防止误报、漏报的现象发生。 |
|