12V10A开关电源是否能带起20个12V3W摄像机...

[复制链接]
xiaoshui1979 发布于: 2010-10-23 21:27 8901 次浏览 97 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1、现场情况如下:20个12V3W摄像机,线路为国标RVV2*1.0电源线,线路总长120米,最近一个摄像机距离监控中心40米,最远摄像机距离监控中心120米,其余摄像机在40米-120米之间均匀分布。
问:1个12V10A开关电源是否能带起这20个摄像机。
注:我知道理论值没问题(20*3W<12V*10A=120W),我只问大家在实际工程中这样做过没?
2、电压损耗:我已知线阻:R=ρ×L/S,ρ=导线电阻率,铜线:0.0172,,L=电线长度:120米,S=电线截面:1.0 m㎡,R≈2Ω,那么我最远的120米处摄像机电压损耗为:U=RI=2欧Ω*0.25A(摄像机电流)=0.5V,这样一来我是不是只需要把开关电源出入电压调为12.5V就可以了?
电压损耗值:“U=RI=2欧Ω*0.25A(摄像机电流)”这里的I取值取摄像机电流0.25A对不对?还是取整个线路负载电流20*0.25A=5A
回复

使用道具 举报

已有97人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
深睡 发表于 2010-10-23 21:45:00
10A的行么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wy1988love 发表于 2010-10-23 22:51:00

带不起!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yklohas 发表于 2010-10-24 08:30:00
看这计算公式列的,学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警 发表于 2010-10-24 10:02:00

电源也带不起,线材线径也小了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dong1128 发表于 2010-10-24 11:45:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
云追风 发表于 2010-10-24 17:06:00
试一下不就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaoshui1979 发表于 2010-10-25 07:55:00
以下是引用专业防盗报警在2010-10-24 10:02:00的发言:

电源也带不起,线材线径也小了

能说一下为什么吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
盛世电子 发表于 2010-10-25 08:07:00

楼主物理不错啊

 

我都忘完了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
陈智健 发表于 2010-10-25 10:25:00
还可以吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
charles-zhou 发表于 2010-10-25 10:43:00

如果你的数据都是准确的,是可以的,但是2*1的线实际不能达到10A,到了10A线就着火了,1个平方的铜线可以最多承载6A来计算比较合理和安全,所以就是12*6=72W,而如果你的摄像机都是3W的话,那么是可以的,但是你要考虑压降的问题,12V的直流电压,经过120M后,达不到12V了,所以应该适当调高电压,但调高后的电压应在摄像机的接受范围之内。

最保险的做法就是把220V传到前端去变压供电,推荐使用深圳小耳朵的电源,到前端变压分别供电可以达到最好的效果。

 

深圳小耳朵

室内电源XED-1012S

室外电源XED-2013T

[此贴子已经被作者于2010-10-25 10:46:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
nightdj 发表于 2010-10-25 10:57:00

中间原理都不太清楚

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bsxdeyes 发表于 2010-10-25 11:22:00

我的做法是一个12V10A的开关电源带9个摄像头,正常情况下会分三条线来走,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zwjss521 发表于 2010-10-25 18:37:00

线径太细了,危险的哦。你考虑的是理论情况,一般的红外半球摄像机电流都要按0.5A计算,不知道就用的什么摄像机3w功率的。就算是0.25A,你集中供电,相当于并联在一起,总共20个,那么线路总电流是20*0.25=5A,你用0.5的线传送到120米远的地方而且是5A的电流。带不起来吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhangkaiqi521 发表于 2010-10-25 19:38:00

电流会平均分给每个摄像机吗?如果10A的电源到了一个摄像机上那会焦的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
safe一百 发表于 2010-10-25 19:44:00
还不是很明白  需要继续研究了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ztian12 发表于 2010-10-25 23:10:00
带不起的, 即使能带起。其中一个或者几个出故障,对这个系统线路都影响很大的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sunplaycs 发表于 2010-10-26 00:00:00
 不行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jixiao597 发表于 2010-10-26 08:01:00
学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
kuraki400 发表于 2010-10-26 12:07:00

最好用2个15V10A的开关电源,如果你用1个开关电源的话,那最后你画面图像时间长了 绝对出问题  我自己试过了 