千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

疑难问题求助...

[复制链接]
realfree 发布于: 2010-2-28 15:30 1652 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

某项目部监控施工 两个摄像头就近取电 两个摄像机电源插在同一个面板上 出现故障如下

不能同时将两个摄像机的视频接头同时插在硬盘录像机上 否则录像机报警 且两个摄像头都没有视频显示

如果只单独插其中任何一个的时候正常显示  不报警

请教高手解决办法

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
达力科技 发表于 2010-2-28 16:29:00

这就是典型的地环故障,要把电源的地线断开

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
realfree 发表于 2010-2-28 22:58:00

听得不是很清楚 还请上面这位高手能不能详细的跟我解释一下呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
montcano 发表于 2010-3-1 10:50:00
以下是引用达力科技在2010-2-28 16:29:00的发言:

这就是典型的地环故障,要把电源的地线断开

是啊,我在网上搜索了下,都没有地环故障的解释啊!好像没这个名词

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
realfree 发表于 2010-3-1 23:02:00
顶一下 看看有没有高手能给出更好的解释
回复 支持 反对

使用道具 举报