[求助]vista 120主机上碰到的诡异事...

[复制链接]
wileyyoung 发布于: 2012-5-29 17:48 2461 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

上海XX学校:

1.学校总长400米  系统电子围栏 (张力主机)主机共有12个 

2.报警主机honeywell VISTA 120 前端地址码模块为4193 双防区模块

 

故障问题:

主机运行一段时间后,会出现防区chick(防区丢失) 而且出现的防区不固定。总线4*1  总线信号没问题。我把模块送回厂家检测,厂家说没问题。

 

我没头绪了。哪位大侠遇到过 处理过这类情况。麻烦指点迷经 本人QQ165038388

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wileyyoung 发表于 2012-5-30 07:30:00

无解?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小张弱电 发表于 2012-5-30 10:36:00
同感    点一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhangyong11 发表于 2012-5-30 10:54:00
你电源跟总线用的是同一根线(4*1)吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wileyyoung 发表于 2012-5-30 11:54:00
 是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
RK 发表于 2012-5-31 11:05:00

布线干扰,试试吧电源盒信号分开。

400米距离,试下用2段集中供电。或者220V供电和信号线分开。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
aping36 发表于 2012-7-22 14:27:00

谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Sidneylei 发表于 2012-7-23 11:57:00

有两种可能性,其一:如楼上所说,电源和信号线不能一起走线,要分开,不然就会出现这种情况,其二,你的用的4293是山寨货,山寨版的4293功耗有十多毫安,正品不到一毫安,而120总线端口额定功率是128毫安,如果用山寨货超过十个就会出现这种情况,如果是这样,最好的决方法就是买正版4293。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
HITB 发表于 2012-7-30 16:50:00
没多久也要做电子围栏,先来充充电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lidongfang1976 发表于 2012-7-30 21:39:00
 主要是供电问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
aleph郭文彬 发表于 2012-7-30 23:15:00
很同意9楼的说法,很专业!顶上