IPM-Vista 接入Vista120/250主机编程指南
由于Vista主机,尤其是Vista120和Vista250这类中大型主机,编程项比较复杂,IPM-Vista在接入过程中需要做一些编程配置,才能起作用,这里以Vista-120为例,介绍一下IPM-Vista接入的方法。
Step1:
配置IPM-Vista, 有2个参数和主机接入有关系,分别是虚拟键盘地址和LRR地址。Vista-IPM出厂时,默认的键盘地址是17,LRR地址是3,建议这两个参数不要改动,尤其LRR地址。下文的介绍基于这两个参数为默认值。
Step2:
连接IPM-Vista和主机,IPM-Vista当作键盘来接。这里注意主机的数据输出端(绿线)要接在IPM-Vista的KCLK端口,主机数据输入端(黄线)接IPM-Vista的KDAT端口。
Step3:
启动主机,通过物理键盘先配置好主机。按41408000进入编程。
输入*93 ,选择DEVICE PROG,将03地址设备设置为06 类型(LR RADIO MODULE),将17地址设备设置为01类型(ALPHA CONSOLE)。设置完毕后,退出Device PROG。选择REPORT CODE
PROG。 选择SYSTEM GROUP #1 , SYSTEM GROUP #2,SYSTEM GROUP #3,SYSTEM GROUP#4中需要上报的报告类型。设置完毕后,退出REPORT CODE PROG.
*56, *57, *58, *59全部设置1。
以上配置后,一般的报告类型就可以收发了。
[Vista-120 布撤防报告]
进入编程,选择*39, 设置为1,然后选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择SYSTEM GROUP1,分别选择CLOSE 和OPEN,将其1st部分均设置为01。 退出编程,使用4140密码进行布撤防,可以收到布撤防报告。
[Vista-120防区/故障报告]
进入编程,以防区8为例,选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择RSTR,SUPV. CODE,ENTER ZN FOR GRP 填入所需要设置的防区008(这种设置是每16个防区一组,只要设置其中之一即可),根据需要,分别设置ALARM RESTORE GRP 001-016, TROUBLE GRP 001-016, TROUBLE RESTORE GPR 001-016, BYPASS GRP 001-016, BYPASS RESTORE GRP 001-016设置为01, 退出编程后,则相应防区的监控状态结果也会有报告上报。
防区恢复报告码编程,进入编程选择*79输入8个“1”;*80输入3个“1”。
[Vista-120 多子系统设置]
如果用户采用了多子系统,则需要根据每个子系统在*32中设置子系统帐号, *39也是随子系统设定而变得。这样,各子系统的相关报告也能正常 发送。涉及到子系统的编程时,可以将IPM-Vista当作一块键盘看待。详细子系统编程可参考主机说明书。
[注意事项]
1.对用户无法收到布撤防及旁路等信息的,可以尝试进入编程,把*05(LOW Battery)改为“1”。通常建议客户接上备电。
2.通讯报告限制问题,如用户发现在布防状态下,报警或故障报告次数受限,可以进入编程在*84项数据位进行修改,“01-15”为限制报告的次数修改值,“0”为取消报告次数限制。
文档中的编程描述主要针对常用的报告信息发送,基本可以满足中心用户的日常需要,因VISTA主机功能强大,如有特殊报告需要,可与报警技术人员联系帮助解决。 |