如题,集中供电电源的地线你们接不接的,有什么区别吗,我平时都是不接的,主要是觉得麻烦,旁边没有现成的可以接地的金属,还要特意拿个金属棒子插到地下的话感觉麻烦
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大蒜陀 发表于 2012-6-10 12:35:00
至于你们接不接,反正我是接了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yekai169 发表于 2012-6-10 12:52:00
安全第一。楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
a11c11c11 发表于 2012-6-10 20:41:00
反正我也是没接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lvzmg 发表于 2012-6-10 23:42:00
以下是引用a11c11c11在2012/6/10 20:41:00的发言:
反正我也是没接的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
reonline 发表于 2012-6-11 18:26:00
必须要接 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
slstar 发表于 2012-6-11 18:27:00

如果不接会有什么情况产生?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nightrover123 发表于 2012-6-21 19:08:00

同问,我有的时候接,有的时候没接。效果好像没有什么差别。

电源接地其实很简单,找3芯的电源头子,用3根线接起来就OK了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hzlayw2 发表于 2012-6-21 19:38:00
以下是引用nightrover123在2012/6/21 19:08:00的发言:

同问,我有的时候接,有的时候没接。效果好像没有什么差别。

电源接地其实很简单,找3芯的电源头子,用3根线接起来就OK了

呵呵,这个简单方便。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
rick594604812 发表于 2012-6-21 20:21:00
我也没有接个地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hzjdtcs 发表于 2012-6-21 22:09:00

从安全角度考虑还是接比较好,但实际操作中不接比较多,这么多年做下来,好像影响不大,如有打雷,闪电,电源基本该损坏还是要损坏的!很多时候雷电从前端进来的!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sqziyu 发表于 2012-6-21 22:54:00

我一般没接过。集中供电所接的摄像机都是室内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
春天889 发表于 2012-6-29 22:00:00
直接买一根电脑机箱用的电源线剪掉后面接头,多简单多省事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
糖包子 发表于 2012-6-30 01:45:00
因为电器外壳是金属的,  接地只是防止漏电的伤害 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
a8053842 发表于 2012-6-30 01:48:00
室内的一般不接.除非那是雷区..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
新胜安防 发表于 2012-6-30 04:01:00
一般不接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sun7808 发表于 2012-6-30 11:04:00

直接引市电到前端的话,还是建议采用三芯线带着地线一起引,如果是直流12或交流24的话没必要引地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jkong361 发表于 2012-6-30 14:35:00
路过,拿点分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
蓝梦祥 发表于 2012-6-30 17:33:00
我一般都接地的,安全多了。也不会电源的热地的电压电到人。。
[此贴子已经被作者于2012/6/30 17:33:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
z.x 发表于 2012-6-30 17:46:00
以下是引用apire在2012/6/10 11:11:00的发言:
如题,集中供电电源的地线你们接不接的,有什么区别吗,我平时都是不接的,主要是觉得麻烦,旁边没有现成的可以接地的金属,还要特意拿个金属棒子插到地下的话感觉麻烦

对于集中供电电源地线接与不接要从如下情况分析:

1、摄像机外壳,对于金属外壳、金属支架、金属安装体出于视频效果考虑一般是不接,如果绝缘做的好的话,接上最好。

2、电源类型。开关电源一般来说必须接,变压器可以不接。当然如果不满足1的条件也可以不接。

对于接地体你说的拿个金属棒子插到地下的言论完全是“反社会主义”的,你发到防雷论坛上要被骂死的。我的建议是接到交流地上。

3、供电类型。这里的类型是指交流、直流。不是集中、独立,交流建议接,直流本身就是差值电压,一个是地一个是电压输出,你接出个地反倒有问题。

 