[求助]安居宝对讲问题...

[复制链接]
sheng19871203 发布于: 2012-6-28 11:56 735 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
接到报单时,是单元内的房号基本都呼叫不上去,后面断了三楼以上的线,三楼好了,后面断了十楼以上的线,下面的都没问题了,正常使用,再接上面的,都不行,后面只接十一楼,是一楼不行,换层间隔离器,十一楼好了,如此换上去,好到十三楼,十四楼不行,后面断了下面几层的电,拿板换十四十五十六都能通,十七就是 不行,怀疑层间隔离器问题,拿到 另一单元 ,都是好的,拿回来换上高层还是糊不上去,把高层接上去,门口机反应速度明显变慢,奇怪的事,二十三楼有两户可以通,本小区门口机是df2000atv/5 分机是04d系列 转换器是hy2002b 层间隔离器是一进一出,然后八户的那种
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ZGL4132 发表于 2012-7-6 09:38:00
 分区检查   确定问题所在    量数据线电阻电压                                           层间隔离可以全部省去
回复 支持 反对