〓静夜思〓
积分
帖子
主题
一厂区监控,为节约甲方要求同强电走的同一管路,到监控机房距离在300米左右,用的林克点5标准网线,无源双绞线收发器,厂区界比较远的头出现了微弱的波纹,最严重的出现了一条微动的黑线,管路里有厂房的比拳头还粗的强电,请问是强电干扰的吗?用什么办法可以解决?
问题已经解决,把摄像头和厂房铁皮绝缘开就好了
谢谢!
使用道具 举报
肯定是干扰,我做过同220V拉一起的网线视频也出现波纹
有没有解决办法?
都可以用的。但只能一对吧。有黑纹的是白天效果还是晚上效果?干扰这东西最怕的了。
有源抗干扰器
抗干扰技术:频率迁移。
100~600米都没问题。
白天 晚上都有
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页