以下是引用daiyaowo在2012/4/21 23:33:00的发言:
环境为
一个DC36V10A的 适配器 做机房主电源 然后放250M RVV2*1.5的电源线 中间陆续接了10个12V1A的红外枪机 (最多) 每个枪机前面接个DC转DC12V的降压模块 (模块为2596
输入电压范围:直流3.2V 至 40V 输出电压范围:直流 1.5V 至 35V 电压连续可调)
其实开始我设计的是2.5的电源线 后来领导为了省钱 要换1.5的 让我想办法 (类似这样放线方式80多个 总电源线长度2W多米) 此主题相关图片如下:简易图.jpg
设计成这样 因为甲方不准从任何一个机房有强电出去
还有这玩意算的 对不
坛子里面的高手帮帮忙 看看可实施性怎么样
本人 对皮蛋 为 375745585 有问题大家一起交流下
此主题相关图片如下:未命名.jpg
[此贴子已经被作者于2012/4/22 13:06:29编辑过]
应邀回帖:
2596系列芯片,是DC-DC转换芯片,就是直流输入-直流输出,依靠其FB端口实现负载采样回路,控制输出的电压。如果你模块电路做的好,可以避免自身产生的斩波辐射,但会有另外一个问题,因为其输出输入地最终是相连的,在输入电源长线传输后会引起最终输出的信号地不平衡,显然在这种状态下,直流地的线阻会影响到最终结果。
如果你在电路上增加隔离变压器(不管是工频还是高频的)都会极大的增加整体的正本,同时降低整体的效率。
买来的模块电路,(我不知道具体状况),如果是数据手册上的标准电路,那估计自身干扰辐射会很大。因为那是简化的电路。
你以上面那软件计算线损大概21.5V,就是大约2/3给损耗了,假如输出必须12V,而2576自身也要占用3V压降,就是必须远端最终的电压要高于15V以上,够么?余量都没留。
最终的结果可能是很难去收拾,而且整体成本会高于220到远端,然后稳压电源变12V的做法要高很多。
我要是老板,决不会让手下去这么做。
|