千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频抗干扰问题...

[复制链接]
郑利斌 发布于: 2012-4-17 19:40 413 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

根据现场情况我们初步确定是视频干扰问题,一个老师傅说可以用视频转射频的方法解决,求高人指教

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiwangxing 发表于 2012-4-18 09:51:00
 视频监控是安全防护的重要环节,视频信号的稳定清晰传输至监控管理中心关乎视频监控的质量,视频信号传输手段多种多样,可以通过双绞线传输,也可以 通过同轴电缆传输,也可以通过光纤进行传输,大多视频监控系统需要视乎具体现场情况,采用合适的传输手段,甚至于采取多种传输手段混合使用。

  某工厂视频监控项目,利用摄像机对工厂车间各个角落进行监控管理,由于工厂厂区面积巨大,视频信号传输主干部分采用光纤线路进行数 据传输,由于光纤熔接困难,不能接分支线路等原因,摄像机只有同轴电缆BNC接口,在车间利用视频光端机将光纤信号转为同轴电缆BNC接口,通过同轴电缆 与摄像机连接。在敷设线路完成之后,施工方发现,一旦车间内某大型机械设备一启动,监控中心显示的视频信号就会出现纹波干扰,导致视频图像质量极差,从而 导致视频监控失败。

  通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现出现纹波是由于电机启动而导致的电磁干扰,使得视频信号传输出现问题,采用移频型视频抗干扰器就可以解决该问题,移频型视频抗干扰器通过将原视频信号调制到高频波段(40MHz)形成射频信号进行传输,再另一端再将其还原为原视频信号制式,由于中间传输段调制至高频波段,有效的避开了电机的干扰(0-30MHz),从而保证视频信号的稳定传输。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BBQ2010 发表于 2012-4-18 10:59:00
以下是引用郑利斌在2012/4/17 19:41:00的发言:

根据现场情况我们初步确定是视频干扰问题,一个老师傅说可以用视频转射频的方法解决,求高人指教

如果是信号源输出被干扰呢?

 

查清楚在做处理!~

回复 支持 反对

使用道具 举报