ppa1 发布于: 2011-5-18 21:12 2896 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
配电为TN-S系统,机房所在大楼北约20米处总配电箱埋地拉至四楼机房分配电柜内,并分四路供电。总配电箱到四楼进线采用卖地穿金属屏蔽管进入,金属屏蔽管两端接地。

  根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004防雷规范要求,配电系统应采用三级分流,本工程考虑在总配电箱(大楼北面)安装一级电源浪涌保护器,以达到初步泻流目的,在四楼分配电进线处安装二级电源浪涌保护器,三级采用精细保护的浪涌保护器若干,一、二级浪涌保护器安装方法如下图。

 

 

接地直接接pe线?行吗

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
刘栋 发表于 2011-5-23 22:45:00

图示好像有问题!

 

电源进线应该先入SPD.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sbuuqg 发表于 2011-5-23 23:35:00
一定要小心哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wy882200 发表于 2011-6-1 17:31:00
TN-S的电源系统不是这样接的,先进空开,空开下面的线路中是保护设备,如果按照楼主的图上所示,则空开是多余的。正确的应该是电源线路上串联空开,再从空开出线端并联电缆进入SPD,在后续电路中出现过载的时候,由空开切断电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rmh666 发表于 2011-12-12 09:53:00
学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
smrdw 发表于 2011-12-16 19:26:00
不懂,在学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
x17900 发表于 2012-1-2 21:54:00
不懂,在学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dweialone 发表于 2012-2-3 13:36:00
不懂,学习中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bob200810 发表于 2012-2-9 11:01:00

可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
duzhijiecsharp 发表于 2012-2-9 20:46:00

这么做没问题,但是,前提的保证是你的那个双色线接地电阻要达标,否则,单独再搞一个过来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liaodsu 发表于 2012-2-9 22:15:00
不懂,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
万浩 发表于 2012-2-20 08:28:00
不懂,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
海洋15545593891 发表于 2012-2-23 13:27:00
黑色接线不对吧???????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gejun1234 发表于 2012-2-25 17:11:00
前提的保证是你的那个双色线接地电阻要达标,否则,单独再搞一个过来
回复 支持 反对

使用道具 举报