千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频线被强电干扰问题...

[复制链接]
idolshow 发布于: 2012-4-10 19:29 1357 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>视频线被强电干扰~ 一侧是强电桥架一侧是弱点桥架 间距80cm&nbsp; 现在强电的设备启动 监控视频就有波纹 ~~&nbsp; 怎么解决啊? </p>
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sysanyi 发表于 2012-4-10 20:41:00
用屏蔽线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sun591208289 发表于 2012-4-10 22:40:00
加抗干扰器试下,不能全好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
crazycow 发表于 2012-4-11 00:53:00
确实换成带屏蔽的线吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lengchh 发表于 2012-4-11 08:25:00
上一个干扰器,一个3百吧。要是多的话就换线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shuimu2015 发表于 2012-4-11 09:42:00
换线工程量太大了吧,用视频抗干扰器试试吧,一对100左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sziawyygysse 发表于 2012-4-12 13:24:00
<br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_7" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">换线工程量太大了吧,用视频抗干扰器试试吧,一对100左右 </div></td></tr></tbody></table>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wskfdf 发表于 2012-4-12 13:30:00
<p>加个</p>
<p>视频抗干扰器</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tuzituzi12 发表于 2012-4-12 13:49:00
桥架接地试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
playx 发表于 2012-4-12 15:08:00
80cm已经在允许的范围内了,检查弱电桥架屏蔽情况和接地情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
playx 发表于 2012-4-12 15:10:00
80cm已经在允许的范围内了,检查弱电桥架屏蔽情况和接地情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qq418135840 发表于 2012-4-12 16:44:00
先干扰器试试吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
alickfine 发表于 2012-4-12 17:45:00
有个产品叫 抗干扰仪 ,可以试一下,不一定管用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lg1217 发表于 2012-4-13 15:17:00
<p>路过。。。学习学习。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
杨同学 发表于 2012-4-13 15:26:00
<p>打酱油</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
haiwangxing 发表于 2012-4-17 13:27:00
&nbsp;视频监控项目中,经常会出现干扰问题从而导致通信不稳定,验收不能通过。视频监控项目中,出现问题的主要分为两块:控制线路信号问题和视频线路信号问题。控制线路多采用485线路,可以通过增加485中继器,<a href="http://www.232-485-tcp.com/chanpin/485hub.htm" class="style9">485集线器</a>等设备来解决485线路中出现的问题,视频线路则有光纤线路和同轴电缆线路,光纤不会受到干扰,而视频信号受到干扰则多采用<a href="http://www.232-485-tcp.com/chanpin/video-video.htm" class="style9">视频抗干扰器</a>来解决问题。
      <p>  视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。</p>
      <p>  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看
不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝
缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽
线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。</p>
      <p>  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害,
反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头
采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视
器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。</p>
      <p><img src="http://www.232-485-tcp.com/chanpin/tupian/videoshuiwen.gif" height="217" width="580"/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xieyanbj 发表于 2012-4-17 13:52:00
不换线只能上刚干扰器了,对轻微的波纹效果很理想。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
a28801198 发表于 2012-4-23 12:33:00
换线 检查接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城