这是典型的系统多点接地引起的“地电位环路干扰”——属于系统安装设计错误。
“7个干扰严重的6个摄像头是直接安装再钢架上的, 那1个没有干扰的是安装在砖墙上的。不知道这个有没有关系。其他9个没这么严重的也是安装再钢架上的”
1) 这就是系统多点接地问题,解决办法7楼说得对“地环路的问题,整个线路,只让硬盘录像机接地,其他地方全部绝缘。”
2) 去年还稳定,半个月前开始出现问题
这进一步证实了,地电位是不稳定的,当电网平衡供电状态很好时,地电位很小,没有影响;
当电网供电状态出现较明显的不平衡时——出现了一定的零线电流,零线不同接地点电位差异变大,此时表现为“干扰”,BNC头“麻手”带电感觉;
当电网供电状态出现严重的不平衡时,如断相,短路,电机碰壳等故障时,地电位会突变到几十伏,甚至几百伏——这时就要发生瞬间批量烧毁监控设备的安全事故了——
“系统多点接地”属于重大安全隐患。
[此贴子已经被作者于2012/4/8 8:44:39编辑过]
|