[求助]红外对射误报...

[复制链接]
hngliang 发布于: 2012-2-28 16:52 1036 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
       现象描述:有7对红外对射(红外对射的开关电源都接地了),前面3对是正常的,后面4对一接到硬盘录像机上,设置好之后,总是不停的报警。(枪机和红外的电源是分开的)后来在硬盘录像机的接线处用万能表测试始终是短路,所以一接到硬盘录像机设置好之后就报警。
  (1) 我查了后面4对的红外开关电源(12V5A),用万用表测试没有电压,后来把其中一个红外的接地的线拔掉,电源好了,另外一个红外的电源(坏掉了)直接和枪机的电源共用。
  (2)连接之后,再进行测试时,另外4对很正常,但是没有障碍物时,时不时报警,我把另外4对,一对一对测试还是一样。
    求解 这个是怎么回事?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
quifangde 发表于 2012-2-28 17:10:00

还是连接专业的报警主机比较好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hngliang 发表于 2012-2-29 09:14:00

供电正常 但红外的电源没有接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2012-2-29 09:43:00
做报警还是用报警主机。如果想联动视频监控,那么报警主机可以加联动控制模块,布线简单,方便实用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hngliang 发表于 2012-2-29 09:53:00

现在的嵌入式硬盘录像机一般都有继电器的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
通用GE 发表于 2012-2-29 11:17:00
路过,学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cniqiqpl 发表于 2012-3-28 14:30:00

还是要独立的才好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
信阳万通科技 发表于 2012-3-29 00:46:00

误报较高的几个对射 先排除 误报那个220v时间段电压问题

 

在这就是环境  距离  一般250的对射一般我最多当150的用 

 

 

再不行就换光束多点的 误报率也就低点  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hcg0519 发表于 2012-3-29 15:36:00
常见现象啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
caoliao100 发表于 2012-3-30 18:33:00
线路有电阻,看主机说明,减少原配阻值