菜鸟一个,请教各位大大,我做的霍尼韦尔的,还没见过那些设备呢,公司老大就让我去接线了,现在遇到的问题是:室外温湿度传感器,我们用的RVVP6*1.0的线,怎么接到DDC上呢?6芯线啊,两根电源,两根信号,还有两根接哪里呢???准确的来说是只用5根,但是剩下的那一根线呢?怎么接???也当信号线用吗???如果当信号线是不是和之前那根信号线并接一个端口呢???还是要分开接?????请教各位大吓啊,急急急啊!!!!!请各位指教,我知道我的这个问题很低智商,主要是不懂啊,求各位指教
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
zhaowb1990
当前离线
积分
475
沙发
zhaowb1990
发表于 2012-11-19 09:20:00
<p>兄弟,如何接线和DDC及传感器都有关系,樵巧妇难为无米之炊啊,你要把接线图发出来,最起码也得给出设备具体型号吧。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wss0334
当前离线
积分
272
板凳
wss0334
发表于 2012-12-9 20:40:00
<p>用五线的一般温度用2根,湿度3根吧,具体还是要看型号或者看下说明书呢,说明书上有应该接线方式</p>