机房有两台16路的硬盘录像机 两台监视器 30个点 已经做好 现在客户想在门岗能看到所有的 监控画面

而且是 30个画面同时实时浏览监控的那种 就是和机房的一样 但是在门岗那边 就不需要录像 请问需要增加哪些设备 如何传输过去 ?

注:(门岗距离机房两百米不到)

是不是必须用光端机 ?

 我想请问用编解码器可不可以的  就是在机房放一个两口或者四口的编码器 把两台硬盘录像机的视频输出接到 编码器上 然后再通过网络把视频信号 传输到 门岗的解码器上  而办公室的解码器输出端口就直接接到两台显示器上 以达到同时实时浏览监控的 目的

我是这么想的 感觉是可以的 但是就是不知道 像这样的 30个点的画面同时实时浏览 需要多大的带宽?

 

请有经验的 高手指点

厂家的有可以

 本人 QQ:535271628

[此贴子已经被作者于2013/3/30 20:37:02编辑过]
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
富之友 发表于 2013-1-22 22:07:00

录像机的VGA输出接监视器 BNC的输出接跟视频线 接到门岗 ....可行吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hcoldice 发表于 2013-1-22 23:38:00

你这样做,只能是机房的屏幕上显示什么,门岗的屏幕上就显示什么,那你还不如直接装一个VGA视频分配器来,然后传往门岗的还用你的方案,用编解码器,走网络信号;机房内部就直接从视频分配器上接显示器。

 

但是,这样做,门岗没有控制权。另外,200米的距离,走网线且没有中继,恐怕传不了吧?

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengluoyechen 发表于 2013-1-23 09:02:00

楼主用编解码走网络这个办法是可以的。不过网线最远距离也就100米左右,到最后还是得用光纤,而且经过编解码后画质会差很多,说不准还有少许延时。个人不推荐。

2楼的办法较为可行。就是DVR那里不是有几个视频输出接口嘛,如果接口接了机房的显示器后还有多,那就直接拉条线到门岗;如果接口不够,那就外接个视频分配器,再拉线去门岗。注意:拉线的过程中记得加个中继器或者信号放大器之类的,保证不会因为200米距离导致信号不会衰减。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chenxi020 发表于 2013-1-23 09:28:00

那岂不是要重新放30根 视频线 太麻烦了

就算加视频叠加器 也只是避免不了重新放线 只是少放 几根线

 不过还是谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fengluoyechen 发表于 2013-1-23 09:33:00
以下是引用chenxi020在2013/1/23 9:28:00的发言:

那岂不是要重新放30根 视频线 太麻烦了

就算加视频叠加器 也只是避免不了重新放线 只是少放 几根线

 不过还是谢谢

什么重新放30根视频线啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chenxi020 发表于 2013-1-23 09:33:00

用编解码器 是可行的 但是  我想知道的是 同事浏览 30个 画面的话 要多大的带宽 才会避免延时 记得 是同事浏览 30个画面

以前 做的项目  厂家说 十几个 画面 不要同时浏览 就是 每次4个画面浏览的话 4M带宽 是没问题的 但是现在要求 30个 同时浏览  不求 门岗有控制权 只要能看到就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chenxi020 发表于 2013-1-23 09:37:00
今天 亲自看过了  实际距离 不到一百米  而且门岗不需要有控制权 只要可以浏览就行了 视频分配器是可以解决分屏的问题 但是还是觉得 30个画面 用网线 同时往 门岗传输的的话 会有延时  到时候  画面卡的不得了 就完了  有没有 其他好的办法 或者 30个画面 同时传输 需要多大 的 带宽 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fengluoyechen 发表于 2013-1-23 09:45:00
我说的方法 只需要加2根线而已。。  估计楼主DVR输出最高也就D1格式吧···每路D1使用MPEG4或者H.264的算法,带宽一般在1.5M-2M之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fengluoyechen 发表于 2013-1-23 10:15:00


我粗略的画了个图。

标示①的,是我说的方法其中一路DVR的设备关系图;标示②的,是根据楼主要求所画的。

①:属于模拟系统;

可达到的效果:门岗时可与机房进行同步的视频实时观看,支持30个画面同时播放,但无控制。

优势:无延迟,无需考虑带宽;劣势:布线有点烦。

②:属于数模混合系统

可达到的效果:门岗时可与机房进行同步的视频实时观看,支持30个画面同时播放(前提是带宽足够支持),但无控制。

优势:布线较为简单;劣势:图像有损,会延迟,要多考虑带宽的影响,成本略多一点。

总结:2个方法大体路线是一致的,区别是在于从机房到门岗怎么拉线而已。

个人觉得:在一个大网络监控系统里,兼容一个模拟小系统,那是一个节省成本,利用旧资源;但是在一个模拟系统里面,在细端末节上兼容个网络的东西,我觉得浪费,性价比不高。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
etqz 发表于 2013-1-23 11:03:00

同意1楼的看法  就看图形 什么也不用  才100多米   拉2条75-5就OK

硬盘机 有VGA /BNC2个输出  1个接机房 1个接门卫  简单又好用

如果你机房的监视器没有VGA  那拿到门卫用   机房搞2台显示器 就OK了  简单事情复杂了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hcoldice 发表于 2013-1-23 12:16:00
同轴电缆接到门房,如何连接显示器呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
chenxi020 发表于 2013-1-23 13:16:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chenxi020 发表于 2013-1-23 13:24:00
以下是引用fengluoyechen在2013/1/23 9:45:00的发言:
我说的方法 只需要加2根线而已。。  估计楼主DVR输出最高也就D1格式吧···每路D1使用MPEG4或者H.264的算法,带宽一般在1.5M-2M之间

原来的硬盘录像机上只有 VGA输出 没有 BNC 输出  是那种 电脑式的 硬盘录像机  视频输入 都是接的COM 口 外接的小辫子 视频接头

如果加视频分配器 就是得加两台16进32出的  三十个点位 那不是 得重新放三十根线的吗 ?除非是分配器上有总的输出接口 可以拉两根线到门岗就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
masbcih 发表于 2013-1-23 21:10:00

用DVR的BNC输出就基本能满足楼主的,只管看不控制的需求了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
视鹰电子 发表于 2013-1-23 22:18:00

直接走远程嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
chenxi020 发表于 2013-1-24 13:13:00
以下是引用视鹰电子在2013/1/23 22:18:00的发言:

直接走远程嘛

谁都知道 远程的可以实现 但是带宽需要多大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
endlesslife206 发表于 2013-1-24 16:27:00
门岗如果有网络且跟机房网络在同一局域网内的话应该很好实现,局域网内带宽没有100M也有7,80M吧。远程登陆DVR看行不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
chb4587 发表于 2013-1-25 14:08:00

同意二楼的,硬盘录像机后面不少输出接口呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
alu721016 发表于 2013-1-28 12:36:00
2条75-5足够~