[求助]球机突然闪,失控。...

[复制链接]
Agere 发布于: 2012-3-27 22:02 626 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请大家帮我,看看,一个工厂装的球机,半年都正常使用,最近出现4个球机都在一个车间图像闪失控,过了两天自己又正常了,其他车间都正常。昨天开始这4个又闪,然后失控的情况增加了几个。这是什么原因呢。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qq627677917 发表于 2012-3-27 22:20:00
这个为什么呢···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Agere 发表于 2012-3-27 23:46:00

 还请高手帮忙解答一下。看看是什么原因造成的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gucao2738 发表于 2012-3-28 15:37:00

检查一下这几个摄像机的电源是不是有问题,另外这是什么工厂?振动、灰尘、湿度情况怎么样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Agere 发表于 2012-3-28 22:28:00

电源也应该是好的,我测了,可能是220电压不足

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xj78187364 发表于 2012-3-28 22:36:00

还没有仔细查问题,就上论坛来问。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
三人行必有我师焉 发表于 2012-3-29 12:03:00

4个都是同一情况,检查供电,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆