请教一个关于强电的问题...

[复制链接]
tewagner 发布于: 2012-2-18 21:52 1584 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近帮人家做了个简单的教室机房布线,三相五线进线 相线与零线经过一个总的60A三相空开 下面分别接3个20A单相漏保使3相电源分别带3路负载 负载基本平衡大概十几台电脑  地线与总地线直接接 

现在出现一个怪现象 3个单相漏保每次第一次合闸时总会跳闸紧接着再送就能正常合闸使用 且跳闸有时是需要复位按钮的 

但一般只要送上了就能正常使用

测量线路基本都正常  不知道是什么原因造成的?

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wfy3000 发表于 2012-2-18 23:13:00

试换个32A的漏电开关试试,或者拔掉一些电脑试试!

       

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
myhanker 发表于 2012-2-20 10:04:00
估计是 单项负载太厉害,就像楼上说的,要么换个大的开关,要么电脑先别插,开了以后一台一台上去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
悟世空蒙 发表于 2012-2-20 16:28:00
哥 有空就上嘅图纸吧 让我更明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liu812600 发表于 2012-2-21 15:45:00
看不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
等风的旗12 发表于 2012-3-1 12:14:00

负载大,估计是

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
stephensun 发表于 2012-3-1 16:11:00
可能是单项负载过大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sinolx 发表于 2012-3-2 15:52:00

有两个可能原因:

1、如果每路带十多台电脑,启动时负荷比较大,造成单路开关过载。这种情况下把电脑关机,等闭合开关后再逐台启动电脑。

2、电脑电源普遍带有滤波功能,会有部分高频谐波电流通过地线流走,开关采用漏电保护开关会因为有泄漏电流而跳闸。你这个是教室,按照规范要求,插座必须配备漏电开关。没有什么好办法,总开关还有容量,每相只使用了20A,不行就多加几路插座。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
会者定离 发表于 2012-3-2 17:03:00

注意:电脑不一定一起开!

所以不会是过载,20A应该够了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wjj0987 发表于 2012-3-2 21:20:00
瞬间电流过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
firetrumpet 发表于 2012-3-3 17:32:00
可能带的负载太多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bluechos 发表于 2012-3-3 18:52:00

是三个漏保都会经常性的跳么?而且跳了之后第一次总合不上?非得第二次才能合上?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yagethief 发表于 2012-3-3 22:34:00

可能用的电脑都是CRT显示器吧?一供电就同时开,瞬间电流过大。。单项超负荷。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tewagner 发表于 2012-3-5 20:10:00
以下是引用sinolx在2012/3/2 15:52:00的发言:

有两个可能原因:

如果是第二种情况是因泄露电流那该怎么办?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
oyang2006 发表于 2012-3-6 11:28:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
走在岸上的鱼 发表于 2012-3-7 10:43:00

总开带漏保就好了,下端的32A的空开不要带漏保。

每台电脑正常情况下都会有一点点的漏电,你一路空开带那么多台电脑,这样电脑漏电累计加起来就高了,超过空开的漏保极限,就跳闸了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
冰霜 发表于 2012-3-12 11:46:00
单项负载过大了貌似
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bruis 发表于 2012-3-15 16:11:00
  学习了,强电没有搞过呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
glj_168 发表于 2012-3-29 13:07:00
学习。。等待高手答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
nirener 发表于 2012-3-29 14:04:00
我觉得8L说的很靠谱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆