求助:电梯不运行的时候,摄像机图像正常,电梯一运行,摄像机无图像,必须要断开电源线,重新连接后才能有图像。另外,用工程宝在电梯轿厢是测试时,电梯运行时摄像机有图像。请问这是什么问题?急急急!!!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a445111043 发表于 2012-2-20 14:34:00

用工程宝测的时候是在工程宝那里取的电吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dd415 发表于 2012-2-21 09:39:00
问题没叙述清楚,摄像机的电源是哪里供电的,如果是使用电梯内的电供电的话,查查是否接错了地方。如果是外接电源,查看下视频线是否有损坏或视频头虚焊、断裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
鸿飞安防 发表于 2012-2-22 09:20:00

还有一种情况就是 电梯带变频设备 运行的时候摄像机图像被变频电磁信号(我理解的是变频电磁信号)屏蔽了。

在个新建的小区安装了19个头。当小区的暖气泵工作的时候(地温换热设备给小区提供暖气。用的全是变频设备。)至少有8个图像丢失。暖气泵不工作时。图像完好。

 可以试试用网线传输信号。或是就近采集存储。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xilinhongjun 发表于 2012-2-22 10:23:00
有干扰,去年我们也遇到过类似的问题,最后是换了电梯里的监控线,问题好了许多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ww573066841 发表于 2012-2-29 09:31:00
专心听讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
billychan 发表于 2012-2-29 12:51:00
视频线用几编的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cc452496752 发表于 2012-4-1 09:51:00

可以用下抗干扰器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
iawyygysse 发表于 2012-4-7 11:36:00
干扰,我也遇到过类似的问题,最后是换了电梯里的监控线,问题解决。