<p> 该文章由福禄克网络公司的 RCDD 标准与技术发展经理 Bob Jensen 回答。Bob 任 TR-42 工程委员会及TR-42.2 住宅基础小组委员会(TIA/EIA-570-B)主席。除了这些标准委员会的工作,他还是 INFPA Panel 16(国际电气代码)的主要成员。<br/> <br/>问题:</p>
<p> 澄清争议。我的老板说我们所安装的链路必须要通过 568-B 测试。我说我们的打线刀要满足 568-B。我们所说的是同一件事情吗?<br/> <br/>回答:</p>
<p> 您和你的老板都是正确的,但是你们所说的不是同一件事情。很多施工人员都熟悉568标准。这两种听起来类似的术语很容易造成混淆,其实它们意思完全不同。<br/> <br/>T568A 标准:插座/插头配线规范</p>
<p> 568A 和 568B 是指用于8针配线(最常见的就是 RJ45)模块插座/插头的两种颜色代码。在 ANSI/TIA/EIA 布线标准下两种都是可用的,但是在实际工作中您可能并不想将它们互换。这两种颜色代码之间的唯一区别就是橙色和绿色线对的互换。由于向后兼容性问题,T568B 配线图被认为是首选的配线图。T568A 配线图被标注为可选,但现在仍被广泛使用。简单来说,这个技术规范为结构化布线的插座/插头定义了配线图。</p>
<p> </p>
<p align="center"></p>
<p align="center">说明1——T568A 图中将首选的T568B图中的绿色和橙色线对对调</p>
<p>568-B 标准</p>
<p> 在大多数人谈起 568-B 标准时,他们通常谈论的是 ANSI/TIA/EIA-568-B.1 商业建筑布线标准。ANSI/TIA/EIA-568-B.1 布线标准详细说明了重要的标准需求,例如拓朴结构、设计和施工所需的电缆和布线长度等。为了测试需要,568-B.1标准详细定义了例如插入损耗、近端串扰(NEXT)、回波损耗及其它和结构化布线系统相关的测量参数。该标准详细定义了已安装电缆的性能测试指标。</p>
<p align="center"></p>
<p align="center">说明2——布线认证工具可以指出不能满足 ANSI/TIA/EIA 568-B认证标准</p>
<p> 两种568标准对于施工人员来说都很重要。了解哪个适合于您手头的哪种工作也是很重要的。</p><br/>
[此贴子已经被作者于2012/3/18 15:39:21编辑过]
|