[求助]请各位大大指点机房平面图...

[复制链接]
chriszl 发布于: 2012-8-30 14:11 1472 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

做了个机房平面图,总面积117平米,请各位老师指点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
原色 发表于 2012-8-30 14:36:00
 何从指点?你至少把项目需求、现场条件、要求,才好分析。

就目前片面的看图,没明白机房为什么要划分三个独立的设备间;设备间空调这样摆放不合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hch1236 发表于 2012-8-30 16:00:00

没有需求的前提下。只说房布局不合理

机房两期仅规划12个机柜,对未来扩充需求看来不大。布局不需要搞这么复杂,一个大通间即可,如果非要有人值守,设置一个值班室、一个辅助房,剩下放一起久性了。

单独的消防间,是做有管网的?没有必要,无管网的直接放在机房区,放灭火器的话,直接放值班室好了,不需要单独房间。

网络房间与两期机房分得太开,这种布局在布线上不合理,也不经济。

 

机房设计从布局开始。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chriszl 发表于 2012-8-31 13:31:00
多谢各位,我再想想
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lhx402 发表于 2012-9-20 17:40:00
这么小的机房,有必要划豆腐块的分割?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
meloud 发表于 2013-3-25 11:31:00
不错,不错.学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xcs3689476 发表于 2013-4-18 10:28:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
快捷方式 发表于 2013-4-18 11:14:00
感觉监控室隔开了好,其他的不要砌墙了
回复 支持 反对

使用道具 举报