我绘制的一份网络布线图,不是很专业,请帮我说说...

[复制链接]
fansbsd 发布于: 2009-6-29 16:54 17472 次浏览 91 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<br/>&nbsp;配合图纸还有一份网络布线方案书,不适合传上来,主要内容是网络规划、设备室网络机柜规划配线架规划,交换机端口规划,电源配套施工等内容。<br/><br/><br/>
[此贴子已经被作者于2009-6-29 17:00:33编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有91人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
meilin38324 发表于 2009-6-29 17:05:00
文字表述过度,应多用图例或者大样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fansbsd 发表于 2009-6-29 17:09:00
&nbsp;谢谢,以后我会注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sidakesi 发表于 2009-6-29 17:57:00
文字说明最好单独一页作出说明。不要直接在图上说明。同意2楼,尽量用图例
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
路易王 发表于 2009-6-29 21:15:00
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">文字表述过度,应多用图例或者大样 </div></td></tr></tbody></table>
<p>文字说明最好单独一页作出说明。不要直接在图上说明。</p>
<p>======</p>
<p>了解~~~我最近第一次做深化,施工图。看得我们总工很不满意~~~<font face="Verdana">现在知道错在什么地方了</font><font face="Verdana">现在知道错在什么地方了</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cgb988 发表于 2009-6-29 21:26:00
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">文字表述过度,应多用图例或者大样 </div>
<p>文字说明最好单独一页作出说明。不要直接在图上说明。以上说的都很对,我们做的你埋几条管,从那面墙边下,管多大放那几根线都要标注出来,不是简单标注放多少根线就完事了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huarubo 发表于 2009-6-29 22:06:00
<p>银行的应该是双模块吧,现金柜台里的。TP和TO不需要分开???</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhao5680 发表于 2009-6-29 23:08:00
太模糊了 看不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fansbsd 发表于 2009-6-30 08:30:00
&nbsp;我是一名网络管理员,并没有去学过智能布线设计。由于时常有装修任务,里面的网络布线部分自然是要过我的手,为此阅读了国标和布线工程的教程。也是没有办法,一上阵就得是专家,得保证设计公司出的图纸能有效使用。好在我是网络管理员,对于网络拓扑很熟悉,图纸一来就能发现问题,后来自己画图纸和制作施工规范,要求施工单位按照我的方案施工。<br/><br/>起初装修的总体负责部门对我定的职责是弱电布线,这里面设计计算机网络布线、消防、报警、语音、视频等,这已经超出了我的工作范围。为此我将负责范围修订为计算网络布线,拒绝使用弱电布线、综合布线或者智能布线的概念。这也就有了7楼提出的问题,TO和TP是否需要分开。一般来说TO可以替代TP,在智能布线里是可以不单独布设TP的,但是我以部门专业的理由拒绝了对TP的考虑,强调施工单位在施工过程中对TP的施工以电话管理部门的图纸为准,不能影响到TO的施工。在每个柜台安装2TO的缘故是一个用于哑终端的串口通讯,另一个用于以太网络,而且二者是冗余备份的,关键的工作区得慎重。<br/><br/>图纸里的文字说明确实很繁多。主要还是因为我不是专业的布线工程人员,制作图纸的主观随意性很大。<br/>这里贴出的图纸是大楼内一楼的布线施工图,在网络规划里是作为大楼整体网络的一个子系统,故此布线工程不光在这一层,还要涉及到大楼网络机房的施工,个人认为施工难度还是比较大的,还得在不影响大楼其它楼层办公的前提下清除废弃的布线。<br/><br/>这个论坛的感觉很好,注册之前已经读了这里不少的文章,加入进来是想更加深入的向各位请教。<br/><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
雨下不停 发表于 2009-11-28 20:53:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
andychenpeng 发表于 2009-12-2 09:17:00
呵呵。。也算不错的了。。。顶一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yanzj 发表于 2009-12-2 09:51:00
<p>说几个问题:</p>
<p>1.上面几层楼的大侠表述的问题:文字太多,应该多用符号,少用文字,文字在附页中体现,非常对,非常好;</p>
<p>2.图中短少对管路的描述(管径、材质、数量、预埋深度等),只有个别有简单描述;</p>
<p>3.图中多处表述:“管路联接成90度”,这样会出问题,一定要考虑曲径半径,一个合适的曲径半径选择会极大影响未来穿线工作;</p>
<p>4.从桥架出来后,对支线路走向、长度、布局方式等描述不清晰;</p>
<p>5.由于没有用户要求及附图说明,我还提醒:金融部门需要考虑比较合适的链路冗余,不知设计时是否考虑;金融部门网络设计时一定要考虑监控系统的走线</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
风雨星城 发表于 2009-12-2 10:13:00
<p>楼上的说的不错&nbsp; 我也学习了&nbsp; 我也是初学者</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tsinghuatongli 发表于 2009-12-2 10:43:00
<p>为楼主的精神加油!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
maotouying 发表于 2009-12-4 16:13:00
看得不是很清楚哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
qq13455427 发表于 2009-12-4 16:30:00
&nbsp; 虽然看得不是好清楚!&nbsp; 但也学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
huarubo 发表于 2009-12-4 20:10:00
我也是主要做银行的施工的,我们的图纸很简明
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ywpyk 发表于 2009-12-5 09:32:00
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_15" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">看得不是很清楚</div></td></tr></tbody></table>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dongzhi778 发表于 2009-12-5 11:18:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yltg201 发表于 2009-12-5 21:45:00
学习,看不见啊
回复 支持 反对