osxie 发布于: 2011-3-29 23:51 3856 次浏览 35 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
防区到主机线长100至200米不等,各防区单独拉线到主机,用RVV6*0.5还是RVV6*0.3多啊,供电方式用开关电源放在主机旁边统一通过UPS供电,用RVV6*0.5其中两条来做供电给光栅,这样可以吗?要不要用RVVP的线?这样做稳定吗?上个简单的图画.见笑了!

[此贴子已经被作者于2011-3-29 23:52:25编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有35人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-3-30 08:38:00

用RVV6*0.5线材,没必要用RVVP。

注意:接收和发射(互射式光栅称为主机和从机)之间加一条同步线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuhuibbs 发表于 2011-3-30 09:02:00

求解释同步线的功能,为什么4芯信号

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
osxie 发表于 2011-3-30 09:58:00
请问以上两位老大,请问什么是同步线?互射式栅栏稳定还是对射式稳定。一般现在哪个产品多点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pinghuang 发表于 2011-3-30 18:12:00
以下是引用szwlx888在2011-3-30 9:13:00的发言:

如果不做防拆,那布6芯线就有点浪费了。

还有投光到受光间,只要两芯供电就行。

栅栏最好选用对射式,就不用同步线了

同意这个说法,其实一般来说选用对射就可以了,没必要去选用互射的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
itpako 发表于 2011-3-31 10:59:00

我也同意楼上各位大佬的意见。一般情况下用对射也可以了,免去布一根同步线。但多数情况下,互射式的栅栏比对射式的要稳定得多。对射式的栅栏,因为接收器全部集中在一端,而发射器又全部集中在另一端。光栅是同时阻断相邻的两束光报警的,如果发射器全部集中在同一端,假设太阳光或者其他的因素同时干扰了发射端相邻的两个发射器,那可能就会造成误报。

互射式的光栅,由于主端和从端都同时有发射器和接收器,而且这个发射器和接收器是在相邻的两个点,即使有太阳光或者其他光源的干扰,也不会同时干扰到两个相邻的发射器,所以不会造成误报。

有些人觉得用互射式的要布同步线比较麻烦,这个确实是一个因素。但同步线只是接在一对光栅的两端,不需要接到其他地方去。布四芯线也是布,布五芯线也布,区别不大嘛。同步线是主从端通讯的数据线,用以校验主端或从端双方的发射接收正常与否当主从端接收或发射不正常时,通过同步线来告知对方,从而保证光栅是否处于正常工作或是否需要报警的指示。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sai153 发表于 2011-4-1 10:17:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
skycn98 发表于 2011-4-1 16:54:00

互射式光栅,两端布四芯的可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wileyyoung 发表于 2011-4-2 09:47:00

无论是对射还是互射 最重要考虑的还是电源的稳定。这种东西对电源的要求很高的,不然会引起误报的,非常的吃亏

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
沉默不在 发表于 2011-4-2 11:45:00
以下是引用wileyyoung在2011-4-2 9:47:00的发言:

无论是对射还是互射 最重要考虑的还是电源的稳定。这种东西对电源的要求很高的,不然会引起误报的,非常的吃亏

 

支持这个观点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
osxie 发表于 2011-4-2 20:59:00

谢谢各位,相对明白啦,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gzaleph 发表于 2011-4-7 23:55:00
看图,其实只需要四芯线则可,报警主机与开关电源到光栅主杆只需四芯线,然后把线剪断,再从主杆拉四芯到从杆(只用其中三芯)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
shliang63 发表于 2011-4-9 11:12:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
无语呀 发表于 2011-4-11 10:48:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xudapao110 发表于 2011-4-11 10:51:00

各位大虾 谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
caiqk 发表于 2011-4-12 16:15:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qq79640852 发表于 2011-4-12 22:42:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
brandy514 发表于 2011-4-13 09:52:00
学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xingshao 发表于 2011-10-8 12:48:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
核桃 发表于 2011-10-10 10:32:00
哦,学习了,这个不错哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城