千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]CO传感器烧了,高手请进来指点,谢谢!...

[复制链接]
paokely007 发布于: 2012-4-10 02:50 2929 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请高手看看该接线图是否有错,目前情况是CO2正常,但CO传感器就烧了,我又拿了一个新的CO传感器测试,其他接线不变,CO只接上AC24V电源,输出信号没有接入DDC,用万用表直接测CO传感器端子的输出信号,值为DC3V左右,但是一接上DDC(我把输出信号线的正负端直接点AI2和GND),变压器1马上会发出异响,还会有冒火花,我马上松开,还好又测了一下,传感器还没坏,测输出电压还是DC3V左右,现在不敢再试了,怕再烧传感器,请各位高手指点迷津,万分感谢!!!</p>
<p><br/><br/></p>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 2:55:13编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
luckyfruit 发表于 2012-4-10 21:02:00
哥哥 你接错线了。下次接线的时候问问厂家怎么接 再接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luckyfruit 发表于 2012-4-10 21:04:00
好好看看 那个一氧化碳的接线图 再接,像你这么接100个都烧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
paokely007 发表于 2012-4-10 23:21:00
<p>是哪个地方错了,请指教,拜谢。</p>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 23:21:51编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
paokely007 发表于 2012-4-10 23:25:00
<p><img src="file:///D:/办公/CO接线图.JPG"/></p>
<p>这只说明书上的接线图,请问我那样接线错在哪,小弟比较愚笨,望各个高手指点。</p><br/><br/>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 23:34:17编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
exp123s 发表于 2012-4-12 11:28:00
<p>1. 用独立24VAC供电,回来的信号容易被50HZ信号干扰,数据不停跳动。DDC本身有24VDC电压输出给传感器用,直接用这个电源就没事了,我接4个传感器都能工作。2. 若要用独立24VAC,你的情况应该是变压器2#冒火才对,原因是CO传感器的输出负极与它的24或IN不知哪一点相通,CO CO2信号负极共接DDC GND时等于变压器2#短路了!你量一下CO 输出负极与它的24或IN哪一点相通,对调一下24VAC接线,确保两个传感器的信号负极与24VAC的某一极3点短路,就不会烧东西。</p>
<p>3. </p>
[此贴子已经被作者于2012/4/12 11:31:14编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
heven26 发表于 2012-4-12 12:53:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lm3408890 发表于 2012-4-13 20:12:00
很简单啊  你CO传感器的电源接错了。。。。  

CO2 和CO 的交流电源虽然没方向,但是由于电源-端和信号-端是通的  所以会导致有问题了。。


解决方法:将CO 的电源反一下  或者 信号反一下。。。O了,,,,,

欢迎多多交流沟通。。。。 小姓罗,以前也做过工程,现在是销售了  呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ljzc131417 发表于 2012-10-19 14:30:00
你看下传感器是不是交流直流都可以,如果不行,你把CO传感器接直流电源吧,我以前一个项目也是,用交流24V的变压器接CO传感器就会烧变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
TOP907 发表于 2013-4-13 16:33:00
做电源隔离就好了,简单点换个开关电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
conglong66 发表于 2013-5-7 14:55:00
没有区分好设备用电和信号点接入的区分,就会导致烧设备,通常就是所说的现象。避免这种现象通常要看清楚设备电源、信号和DDC接点的电路。