<p>现场有一套江森的楼控,目标功能是:通过回水温度与设定值的比较来决定启动冷塔,然后根具负荷情况来决定起动冷塔中的几台风扇。</p>
<p>硬件情况为:</p>
<p>四台冷却塔,每台冷却塔五台风扇,每台冷塔对应一个柜子,柜子中有一台ABB的变频器,依次拖动单个风机到工频,楼控中DDC给出信号为(针对一台冷却塔来说),一个CT-C(控制冷却塔启停信号),VSD-C(回水温度与回水温度设定值作比较PID计算出的频率值) 给变频器的频率值(这个值应该不是用来决定变频器的工作频率,而是变频器动作的一个标准,0-10V的模拟量),现在的情况是 每台第一台冷塔启动时 的现象为: 1号变频启动,频率到达52HZ后,切换到工频,同时2号变为变频启动,但是与此同时 3 4 5 号风机全部工频启动了,而第二台冷却塔启动时则是一个变频 然后切到工频时起下一台变频启动,第二胎工频后第三台开始变频启动。</p>
<p> </p>
<p>我感觉整体现象很怪, 变频器应该是一脱五,每次只单独拖动一台电机启动! 我的这种现象 究竟问题出来哪里?求高人指点!</p> |
|