NEC程控交换机总机有电流声...

[复制链接]
andyzzabc 发布于: 2012-2-16 16:39 1273 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

酒店用NEC程控交换机用了3年了,现在总台数字电话机出现电流声,其他模拟分机都无电流声,不管内外线只要和总台数字话机通话都有电流声,时好时坏,已经换过数字话机和数字分机板,以上情况还是时好时坏。把数字话机直接插在程控交换机上试也是有电流声,(所以排除线路问题),请个为大侠帮我分析一下是什么原因。谢谢。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lovemin 发表于 2012-2-16 22:47:00
 NEC什么型号的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
civing 发表于 2012-2-22 15:00:00
电源故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
笨笨兄弟 发表于 2012-2-23 12:06:00
看看专用话机是否有问题 若没有试试交换机接上地线