千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

如何解决数据中心电源路径问题?...

[复制链接]
包子00 发布于: 2016-1-25 10:59 258 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电源对数据中心的重要性就好比心脏对人类的重要程度,虽然数据中心设计时可以选择不同的级别和冗余水平,但从来没有人希望数据中心掉电。不管是只有单一UPS的小型数据中心,还是具有完全冗余能力的大型数据中心,停电是不可避免的。下面是一些可以减轻电源路径问题的办法。
  电源路径:成本vs.可接受的风险
  数据中心设计通常是由成本和可接受的风险因素推动的,Uptime协会的1-4层要求无需再做解释,它也远远超出了电源话题,但最基本的电源路径是简单的N设计(或1级),即没有冗余,电源路径中的每个组件都是一个单点故障点(SPOF)。
  电源路径从发电站和它的高压输电线路开始,然后进入变电站或本地变压器并交给客户,电力依次通过设施的主配电板和后续的子配电板,每个配电板都带有一个断路器或熔断器。
  假设有一台发电机,电力必须通过自动转换开关(ATS),再到为UPS供电的主电源面板,电力将会通过一个维护旁路面板(MBP),主电源面板也要给其它设备供电,如制冷系统。从那里开始,电力从UPS(或MBP)输送到配电墙面板或地面级配电单元(PDU)。然后再到机架型配电盘附近的电源插座,有时这里也会配有断路器或熔断器,最后,电力进入到IT设备的电源线,这些电源线通常是可拆卸的。
  像这样配置的数据中心不出现电源问题实在是令人吃惊。但事实证明,这样的小型数据中心是相当可靠的,许多小型N型数据中心可以无事故地运行多年。
  提高可用性:N+1电源路径
  要改进N电源系统的缺点并不需要完全冗余的4层S+S配置,N的下一级是N+1。在电源路径中,它通常指的是UPS和发电机组,在N+1中,一般有三个或更多UPS并连,N+1设计允许UPS阵列中单个UPS故障下线而不影响供电。
  还可以有一个冗余的A-B型电力分配,电源位于UPS的下游,机柜电源由单个UPS或一个N+1 UPS阵列供电,这样不用完全冗余的2N UPS系统的成本就改进了电力分配冗余问题。
最后,在一个完整的2N A-B型系统中,每个电源路径是**维持整个关键负载的,2N A-B型通常是4层设计,每个组件都有重复设计,两个发电站,两套发电机和相关的ATS设备。每个N+1 UPS阵列都是自治的,向每个机架提供**的A-B型电力分配,即真正的S+S电源系统。
  理论上,这种设计允许任意组件失效,冗余组件会自动接管失效的组件,但在3层和4层设计中,两个系统之间的多个交点允许一方将电力移交给另一方,以便执行维护工作,这些连接点通常存在潜在的故障,因为一旦交叉,单边系统就无法实现完全自治了。
  如果因人为错误或电气设备故障引起了问题,可能会导致整个数据中心断电。最后,电源路径本身的复杂性和补充开关设备可能会减少整体可靠性。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城