液位开关到DDC的距离一般是多少米?如果超过距离限制,有什么办法可以解决?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
shotbob
当前离线
积分
269
沙发
shotbob
发表于 2012-2-17 22:55:00
实际经验是一般不要超过100米,1.0的线<br/><br/>超过的话,要么多增加一个DDC,要么用光纤。。。<br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xiaona1
当前离线
积分
469
板凳
xiaona1
发表于 2012-2-17 23:40:00
拿10份啊 啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhou2384699
当前离线
积分
488
地板
zhou2384699
发表于 2012-2-27 10:05:00
液位开关不是只是数字量吗? 连接干接点信号 就没距离限制了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
晓叶露
当前离线
积分
554
5
#
晓叶露
发表于 2012-2-29 11:03:00
液位开关 开关量 举个例子供电电线的长度多长电压才会消失 这个电线的长度就是液位开关信号线的长度 1000米是可以的
回复
支持
反对
使用道具
举报
lm3408890
当前离线
积分
736
6
#
lm3408890
发表于 2012-2-29 15:06:00
因为是开关量,所以可以有比较宽的限制。。。。。基本在1500M以内绝对是没问题的。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
bloodntear
当前离线
积分
822
7
#
bloodntear
发表于 2012-3-6 00:17:00
远距离传输尽量选择电流信号,如果布线难以实现,你可以采用无线数传模块,就是433MHz的产品有很多种
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城