接一客户电话说我主机有问题,问详情,答曰:英文不认识,并极力要求去技术支持。(承包、施工布线是不同公司,我提供主机)于是第二天一早去现场,现场情况:52个红外探头,12个紧急按钮,模块4293SN ,VISTA120一套,主信号线RVV2*1.0 分线RVV2*0.75,二楼弱电井为分线集接处,探头电源每层一个,就近取市电接电压器。故障现象:1、若干防区故障(因为是红外探头又是白天,经常有人走动)2、报997故障 3、不能旁路全部故障防区 客户提供:1、安装以后没有正常使用过,只有一天可以旁路故障防区并布防,但是没有多久就报警了;2、承包方技术人员说报997故障是信号线短路了。3、施工布线的坚持说线路没有短路,可能是线材质量不好,加上线芯太细,并不是他们施工问题。经过初步观察:除四个防区经常报故障外,其它的都是偶尔报故障,估计是有人走动时正常报警(白天没有办法阻止人员走动);没有发现几个连续的防区故障-----主线短路可能性排除,于是记录经常报警的防区,并去现场查看,从最远的那个开始-------最远一个探头正常
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yongzun 发表于 2011-12-29 15:59:00

997为总线故障,可能会有多钟原因,例如总线颜色接反,或者总线接地,如果距离长的在末端还要电阻。同情一下,卖台主机真不容易。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhangyong11 发表于 2011-12-30 22:19:00
呵呵,同情到是用不上!因为客户要出费用的!结果是有模块坏了,换了模块后一切正常!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
skyallan 发表于 2012-1-31 13:37:00

辛苦啊!!977见了头大,我都是先把主板总线断开,看是否是主板问题,如不是主板问题,再一半一半线路测试的,看是那段问题!

 