DS7400xi-chi报警键盘显示问题...

[复制链接]
saepwq 发布于: 2012-1-9 23:47 965 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求助,关于DS7400xi-chi报警键盘没有立即显示哪个防区在报警  主机是VISTA 120

 

举个例子吧        当我触发3号防区后,键盘会先连续报警,大约40秒之后主机才报警,在这40秒内键盘没有显示是哪个防区在报警,而是等40秒过后,主

 

机响起时才会显示是3号防区在报警,我现在希望的是在键盘响起的时候键盘上马上就会显示是3号防区在报警。

 

各位大侠有遇到类似情况的没有

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bopzh00 发表于 2012-1-10 09:58:00
BOSCH的和honeywell的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警 发表于 2012-1-10 12:15:00
连DS7400xi和VISTA 120都没有搞清楚,怎么解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cai813 发表于 2012-1-10 13:43:00
 Ademco 公司的Vista-120 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nady 发表于 2012-2-14 16:08:00

#DS7400xi-chi报警键盘  主机是VISTA 120#

请问你是怎样实现的,教我一下,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报