千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]监控电源电流对摄像机的影响??????...

[复制链接]
xixiaoanfang198 发布于: 2013-5-11 17:49 572 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

两个问题,一个是枪机12V2A电源问题,如果是用12V 3A甚至12V 10-20A ,只接一个头子,长期使用对摄像机有影响吗?

第二个问题,前两天用12V20A 的开关电源 接4个球机,距离不长,两个近的30米,两个远的100米,就算只接一个最近的都不亮,球机之前配的是12V 2.5A 的适配器。目前又恢复适配器供电了,一切正常。请问,开关电源带球机应该可以的吧?

 

这两个问题其实也可以算是一个问题,就是电源这玩意到底是怎么工作的呢?明明是只需要12V2A ,为什么12V3A-30A都可以接?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
guking 发表于 2013-5-11 21:38:00

你弄清楚电压和电流两个名词的概念,你今天就不会发这个贴子了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
simplelove 发表于 2013-5-11 22:19:00
这个涉及很多的啦,一个用电设备是12V2A,你的供电设备是12V10A或更大并没有直接关系,这个只是说明用电设备要用到12V2A,并不是10A直接加载在用电设备上。还有,长距离传输时还应该考虑线径的问题,毕竟线缆上也有损耗的。不是无限制远传输的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuxuehai 发表于 2013-5-11 23:40:00
多多学习学习吧,问
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jiaman0611 发表于 2013-5-11 23:53:00
应该是线缆的问题,线路衰减太厉害了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
俩个八 发表于 2013-5-12 19:50:00

兄弟,呵,其它我们的电源,市面上都是恒压源,也就是说电压是不变的,比如你说12V 3A  就是电压是12V不变的,但是电流的多少由你负载也就是你的摄像机来决定,  U=IR    U不变,R你摄像也是固定的,所以你用的电流也就确定了,不会都把3A都流到摄像机,所以不用担心摄像机烧坏,3A就是表示,你这个电源在12V电压下,最大可以提供3A的电流容量,可以加我QQ:1628632816

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huang2713482 发表于 2013-5-13 09:14:00
12V3A最大电流不可以超过3A,12V10A表示最大电流不能超过10A,如果摄像机额定电流小于3A,则2个都可以用,要是额定电压12V额定电流在3至10A之间则只能用12V10A的,大于10A的就2个电源都不能用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xixiaoanfang198 发表于 2013-5-13 19:17:00
以下是引用俩个八在2013/5/12 19:50:00的发言:

兄弟,呵,其它我们的电源,市面上都是恒压源,也就是说电压是不变的,比如你说12V 3A  就是电压是12V不变的,但是电流的多少由你负载也就是你的摄像机来决定,  U=IR    U不变,R你摄像也是固定的,所以你用的电流也就确定了,不会都把3A都流到摄像机,所以不用担心摄像机烧坏,3A就是表示,你这个电源在12V电压下,最大可以提供3A的电流容量,可以加我QQ:1628632816

只能说,小弟下学堂这么多年,把物理知识全都忘光了,谢谢您给我补了一课!真的很惭愧,让大家贱笑了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qiuning123 发表于 2013-5-14 08:34:00
不知道楼主的是什么摄像机,如果是网络摄像机,同时通过网线给IPC供电,用市面上常见的普通超五类网线,我测过50米都有可能有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城