千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助 ---视频服务器那点事...

[复制链接]
aslee1314 发布于: 2011-11-28 18:09 529 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 这么个情况,前端是重型红外云台,用编码器编码后走无线网桥传输至监控中心,用的是客户端软件浏览;结果现在白天基本正常,每天到了晚上软件就没视频了,PING也通,就是没视频;云台控制也可以,就是个没图像,第二天重启一下编码器,一切正常了

前端编码器是就近取电;

各位大侠,江湖救急    谢谢
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MWBO 发表于 2011-11-28 18:58:00
找摄像机部份的原因嘛。查晚上红外有没有开启?如没开启外加灯光试一下?如果开启了查电源从220到直流功率够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
magicgong 发表于 2011-11-28 20:53:00
你描述的太不清楚了  是你软件显示无视频图像还是就是显示一片黑啊?无视频图像那就是前端了 一片黑那就是红外的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
goodtogreat 发表于 2011-11-29 14:23:00
以下是引用magicgong在2011/11/28 20:53:00的发言:
你描述的太不清楚了  是你软件显示无视频图像还是就是显示一片黑啊?无视频图像那就是前端了 一片黑那就是红外的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
momodiy 发表于 2011-11-29 15:40:00
是不是供电的问题呢,白天正常,晚上红外灯一亮,供电不够?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bergfang 发表于 2011-11-29 15:56:00
都很专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
csker 发表于 2011-11-29 16:13:00

云台供电不足,当红外灯开启时,消耗大,电流不够,导致摄像机供电不正常,图像显示不了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
aslee1314 发表于 2011-12-1 11:57:00
 谢谢各位,等确定了原因之后再汇报
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
忘忧de浮云 发表于 2011-12-1 14:20:00
等待答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
致隆 发表于 2011-12-1 17:53:00
电源功率不够吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
强子周 发表于 2011-12-1 20:10:00
红外没开启吧 与电源有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城